Profil du membre LaurentYves
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit LaurentYves sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous,
Problème résolu... Pas rapide, mais bon.
J'ai refait tous les branchements, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai testé tous les éléments un par un et j'ai constaté qu'un spot était hors service.
Je n'étais pas trop sûr de mes branchements, alors je me suis remis en cause, alors que c'était le matériel qui était défaillant.
Je vous remercie encore.
Problème résolu... Pas rapide, mais bon.
J'ai refait tous les branchements, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai testé tous les éléments un par un et j'ai constaté qu'un spot était hors service.
Je n'étais pas trop sûr de mes branchements, alors je me suis remis en cause, alors que c'était le matériel qui était défaillant.
Je vous remercie encore.
28 décembre 2023 à 18:51

Je vais vérifier un truc :
Je pense que j'ai branché un seul neutre au compteur.
Celui du détecteur ne doit pas être branché...
Affaire à suivre.
Je pense que j'ai branché un seul neutre au compteur.
Celui du détecteur ne doit pas être branché...
Affaire à suivre.
23 décembre 2023 à 09:34

Bonsoir.
C'est l'interrupteur différentiel placé en tête de rangée qui saute.
Je vais repointer les branchements et vérifier mon interrupteur, c'est un vieux truc que j'ai trouvé dans un fond de tiroir ...
C'est l'interrupteur différentiel placé en tête de rangée qui saute.
Je vais repointer les branchements et vérifier mon interrupteur, c'est un vieux truc que j'ai trouvé dans un fond de tiroir ...
22 décembre 2023 à 22:45

Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité.
J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum.
J'ai fait ces branchements et ça disjoncte
Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur de 100 W est-il de trop ?
Je vais tester en enlevant les éléments un par un, sans détecteur, sans l'inter...
Merci de votre aide.
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum.
J'ai fait ces branchements et ça disjoncte

Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur de 100 W est-il de trop ?
Je vais tester en enlevant les éléments un par un, sans détecteur, sans l'inter...
Merci de votre aide.
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2023 à 19:02