Bonjour,
Et bien j'ai réussi à démêler le problème. GL n'est effectivement pas loin de la bonne réponse.
Le pavillon n'a pas été rénové mais construit en 2005 et je pense que ces PC ont toujours présenté ce défaut.
Il s'avère que ces PC ne sont pas alimentées par la bonne phase. Elles sont alimentés par une phase de l'éclairage mais elles sont bien raccordées sur le bon neutre.
Les circuits éclairage n'étant pas sur le même inter différentiel que les circuits PC.
De ce fait dès que l'on utilisait une de ces PC les ID détectait un déséquilibre entre phase et neutre et tombaient comme si ils détectaient une fuite à la terre.
Pour me dépanner j'ai donc mis les départs PC et éclairage en question sur le même inter différentiel.
Je vous remercie de votre intérêt et de vos réponses apportées.
A bientôt sur le forum.
Laurent
23 janvier 2015 à 17:50
forum consulter ce sujet DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC

Bonjour,

Voilà mon problème.
Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur un de mes socles 3 PC les deux interrupteurs différentiel de mon tableau électriques tombent.

J'ai supprimé 2 PC du socle pour n'en laisser qu'une sur le socle de 3 mais toujours le même problème.
J'ai débranché complétement les fils venants du tableau électrique et j'ai mesuré sans problème au multimètre 222.1V entre phase et neutre, et 2.1V entre phase et terre et cela sans disjonction.
J'ai rebranché les fils dans la prise de courant sans branché le fils de terre et lorsque j'insère les pointes de touches du multimètre dans la prise de courant, les 2 interrupteurs Différentiel tombent à nouveau.

Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème plutôt incompréhensible ??