C'est bien noté !
Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations.
Bonne soirée.
Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations.
Bonne soirée.
20 février 2023 à 21:07

C'est noté CMT.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que le sectionneur bipolaire peut être aussi en 20A pour cette PAC ?
Merci.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que le sectionneur bipolaire peut être aussi en 20A pour cette PAC ?
Merci.
20 février 2023 à 20:34

Bonsoir GL et CMT.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, c'est très clair.
Je pense que je vais alors partir sur l'idée d'un petit tableau 6 modules (1 PAC en monophasé et 1 qui sera potentiellement en triphasé, donc laisser 4 modules pour un sectionneur tétra), ce qui sera j'imagine plus économique que des interrupteurs industriels.
Pour ce tableau, j'aurais quelques questions complémentaires :
- Pourquoi CMT proposez-vous un sectionneur bipolaire, couper la phase ne suffirait-il pas dans ce cas de figure ?
- Pour une PAC 3kW avec des pointes importantes au démarrage, un disjoncteur de 40A est-il indispensable comme proposé ? Ou alors un disjoncteur 20A par exemple en courbe D pourrait faire l'affaire ?
- Quel est le schéma idéal qui soit sécurisé dans le cadre de cette installation :
1/ Arrivée phase dans Tableau de Répartition > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TR --> Sectionneur modulaire dans Tableau Divisionnaire --> PAC
2/ Arrivée phase dans TR > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TD --> PAC (donc DJ qui ferait office de sectionneur)
3/ Arrivée phase dans TR > Reprise phase sur bornier (sans passer par interdiff) --> DJ Différentiel 40A dans TD --> PAC (DJ différentiel qui ferait office de sectionneur)
A savoir que l'installation est comme suit :
Linky/DB à 5m du tableau de répartition (les trois éléments à la cave)
Tableau de répartition à 15m du tableau divisionnaire envisagé (à l'étage)
Tableau divisionnaire envisagé à 20m des PAC (à la cave)
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, c'est très clair.
Je pense que je vais alors partir sur l'idée d'un petit tableau 6 modules (1 PAC en monophasé et 1 qui sera potentiellement en triphasé, donc laisser 4 modules pour un sectionneur tétra), ce qui sera j'imagine plus économique que des interrupteurs industriels.
Pour ce tableau, j'aurais quelques questions complémentaires :
- Pourquoi CMT proposez-vous un sectionneur bipolaire, couper la phase ne suffirait-il pas dans ce cas de figure ?
- Pour une PAC 3kW avec des pointes importantes au démarrage, un disjoncteur de 40A est-il indispensable comme proposé ? Ou alors un disjoncteur 20A par exemple en courbe D pourrait faire l'affaire ?
- Quel est le schéma idéal qui soit sécurisé dans le cadre de cette installation :
1/ Arrivée phase dans Tableau de Répartition > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TR --> Sectionneur modulaire dans Tableau Divisionnaire --> PAC
2/ Arrivée phase dans TR > Interdiff 63A dans TR --> DJ 40A dans TD --> PAC (donc DJ qui ferait office de sectionneur)
3/ Arrivée phase dans TR > Reprise phase sur bornier (sans passer par interdiff) --> DJ Différentiel 40A dans TD --> PAC (DJ différentiel qui ferait office de sectionneur)
A savoir que l'installation est comme suit :
Linky/DB à 5m du tableau de répartition (les trois éléments à la cave)
Tableau de répartition à 15m du tableau divisionnaire envisagé (à l'étage)
Tableau divisionnaire envisagé à 20m des PAC (à la cave)
20 février 2023 à 19:19

Bonjour à tous.
Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine.
Aujourd'hui voici ma question : afin de couper manuellement une PAC sans aller au tableau pour ouvrir le disjoncteur associé, est-il possible et non contre indiqué par les normes d'installer un interrupteur "classique" (type Mosaic) après le disjoncteur et avant la PAC ?
Si oui, avec une PAC de 3kW, j'imagine qu'un interrupteur 10AX ne suffirait pas.
Cette valeur donnée généralement pour les interrupteurs domestiques correspond-t-elle bien au pouvoir de coupure ? Et donc inutilisable pour des équipements plus énergivores que ces 10A ?
Je vous remercie par avance !
Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine.
Aujourd'hui voici ma question : afin de couper manuellement une PAC sans aller au tableau pour ouvrir le disjoncteur associé, est-il possible et non contre indiqué par les normes d'installer un interrupteur "classique" (type Mosaic) après le disjoncteur et avant la PAC ?
Si oui, avec une PAC de 3kW, j'imagine qu'un interrupteur 10AX ne suffirait pas.
Cette valeur donnée généralement pour les interrupteurs domestiques correspond-t-elle bien au pouvoir de coupure ? Et donc inutilisable pour des équipements plus énergivores que ces 10A ?
Je vous remercie par avance !
20 février 2023 à 14:54