Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes.
Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h.
Il s'agit du moment où les luminaires équipés de lampe fluo à ballast électronique (disposant d'un système de détection de luminosité) se mettent à fonctionner.
Le tableau général alimente les éclairages (niveau RDC, R+1 et R+2 et parking), 2 pompes d'ECS, 2 extracteurs de ventilation, portail parking, visiophone et amplificateur de TV.
Lorsque je fais le bilan de puissance j'obtiens 46A donc ma première hypothèse est de dire qu'il faut changer le disjoncteur 15/45A et le passer à un 30/60A calibré sur 60A.
Mais lorsque les protections des circuits d'éclairages des niveaux R+1 et R+2 (pas forcément simultanément) sont relevés, le disjoncteur saute. Pas instantanément, au bout de quelques minutes parfois et quelques heures d'autres fois (suivant la météo j'ai l'impression).
Il y a même des moments où il faut rabaisser les protections de l'éclairage niveau RDC. Ça me parait un peu beaucoup pour dire que c'est une question de surintensité. Sur cette résidence il y a de gros souci d'humidité et la présence d'eau dans certains luminaires.
Si le problème provient d'un problème d'isolement ou de court-circuit lié à l'eau, pourquoi serait-ce le 15/45A qui saute et non pas les disjoncteurs différentiel 30mA en aval du 15/45 ?
Merci pour vos retours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-électricité.
Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes.
Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h.
Il s'agit du moment où les luminaires équipés de lampe fluo à ballast électronique (disposant d'un système de détection de luminosité) se mettent à fonctionner.
Le tableau général alimente les éclairages (niveau RDC, R+1 et R+2 et parking), 2 pompes d'ECS, 2 extracteurs de ventilation, portail parking, visiophone et amplificateur de TV.
Lorsque je fais le bilan de puissance j'obtiens 46A donc ma première hypothèse est de dire qu'il faut changer le disjoncteur 15/45A et le passer à un 30/60A calibré sur 60A.
Mais lorsque les protections des circuits d'éclairages des niveaux R+1 et R+2 (pas forcément simultanément) sont relevés, le disjoncteur saute. Pas instantanément, au bout de quelques minutes parfois et quelques heures d'autres fois (suivant la météo j'ai l'impression).
Il y a même des moments où il faut rabaisser les protections de l'éclairage niveau RDC. Ça me parait un peu beaucoup pour dire que c'est une question de surintensité. Sur cette résidence il y a de gros souci d'humidité et la présence d'eau dans certains luminaires.
Si le problème provient d'un problème d'isolement ou de court-circuit lié à l'eau, pourquoi serait-ce le 15/45A qui saute et non pas les disjoncteurs différentiel 30mA en aval du 15/45 ?
Merci pour vos retours.