Merci beaucoup pour votre retour, c'est parti pour une petite tranchée pour déterrer le câble actuel et passer du 3g10².
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 septembre 2021 à 10:07

Merci pour votre réponse.
Alors les 2 pompes font 750W chacune, le sèche linge environ 3kW, je me garde 1kW pour les outils, l'éclairage..., donc en gros ça me fait 6kW (même si j'aurai rarement les 2 pompes en simultané ça peut arriver) et j'ai 35m entre les 2 tableaux.
Actuellement c'est en 2,5 je pense que la section est insuffisante mais que passer a la place ? Je ne connais pas le calcul.
Quel est risque d'avoir un câble sous dimensionné ? Surchauffe ou simplement que ça disjoncte ?
Alors les 2 pompes font 750W chacune, le sèche linge environ 3kW, je me garde 1kW pour les outils, l'éclairage..., donc en gros ça me fait 6kW (même si j'aurai rarement les 2 pompes en simultané ça peut arriver) et j'ai 35m entre les 2 tableaux.
Actuellement c'est en 2,5 je pense que la section est insuffisante mais que passer a la place ? Je ne connais pas le calcul.
Quel est risque d'avoir un câble sous dimensionné ? Surchauffe ou simplement que ça disjoncte ?
24 septembre 2021 à 19:46

Bonjour.
Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur.
Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison.
Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un disjoncteur 20A dédié mais qu'en est il de l'alimentation du tableau en lui même ?
Dans cet abri j'ai potentiellement la pompe de la piscine, la pompe d'un puits et le futur sèche linge qui tourneront en même temps.
Donc ne voulant ni mettre le feu ni faire sauter continuellement mon tableau principal, que me recommandez-vous au niveau du disjoncteur qui alimente mon abri et du type de câble qui doit être utilisé pour alimenter le tableau secondaire ?
Merci d'avance, et n'hésitez pas s'il vous manque des détails.
Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur.
Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison.
Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un disjoncteur 20A dédié mais qu'en est il de l'alimentation du tableau en lui même ?
Dans cet abri j'ai potentiellement la pompe de la piscine, la pompe d'un puits et le futur sèche linge qui tourneront en même temps.
Donc ne voulant ni mettre le feu ni faire sauter continuellement mon tableau principal, que me recommandez-vous au niveau du disjoncteur qui alimente mon abri et du type de câble qui doit être utilisé pour alimenter le tableau secondaire ?
Merci d'avance, et n'hésitez pas s'il vous manque des détails.
24 septembre 2021 à 09:10