jeff1
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse aussi rapide.
Par sécurité je souhaite décrire cet aspect "tiédit du disjoncteur". L'aspect tiède est suffisant pour se reporter sur celui d'à côté et encore sur le différentiel et un quart du conducteur 10 carré qui alimente le différentiel.

Doit-on alors parler de "tiédit" ou de chaleur sur le disjoncteur 20 A ?
Merci.
09 février 2015 à 21:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit

Bonsoir.

Voici la situation qui me dérange.
Le disjoncteur 20 A qui protège le circuit de mon radiateur à inertie 1500 W tiédit.
Le circuit est câblé en 2.5, protégé par un disjoncteur 20 A appartenant à la rampe protégée par un différentiel 40 A type AC 30 mA.
J'ai changé le 20 A par un autre, il tiédit à nouveau. J'ai vérifié les serrages. Ma rampe est connectée par des réglettes Legrand sur le dessus.
Description complémentaire du circuit radiateur : câbles 2.5 qui démarrent du disjoncteur 20 A rencontrent des sucres dans boite de dérivation, pour alimenter le circuit du radiateur 1500W en 2.5.
Merci.
09 février 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit