Je mets un inter diff 40A 30mA type A.
Je change le disjoncteur de la plaque pour un 4x16A (deux seulement d'utilisés sur les quatre, en remplacement du 32A).
Ou je change les câbles... ?
Je change le commutateur du chauffe-eau (Atlantic 200l) pour un 3x20A (pas de neutre), remplacement du 3x25A ? je ne sais pas ce qui peut être équivalent... ou je change les câbles... ?

Merci CMT pour les normes.
Merci GL pour le lien, c'est enrichissant.

Un livre à me conseiller pour avoir de bonnes bases ?
L'électricité pour les nuls !? loveliness
Encore merci.
08 novembre 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Bonjour.

L'installation du chauffe eau a été faite par un plombier électricien, je ne la remets pas en question.
Je n'ai fait que déplacer les modules dans le tableau.
Le chauffe eau est raccordé en 3x2.5mm² et l'induction avec un câble 4G2.5mm².
Longueur de câble environ 6 mètres.
Le disjoncteur de branchement est bien un 10/30A.

En mono l'induction serait en 6mm², mais là en utilisant deux phases : 2x 2.5m² = 5mm².
Je suis très proche.
Le calibre des disjoncteurs a été vérifié par deux professionnels différents avant achat, en tenant compte de l'installation.

Ce qui a motivé ma recherche, c'est quand j'ai testé mon autre différentiel, initialement unique protection de la maison, avant que je double le tableau, et qu'il n'a pas fonctionné.
C'est un 40A 30mA triphasé type AC.
Il va être remplacé par le 63A 30mA type AC du deuxième tableau, que je change pour un différentiel type A.
Vu le prix des 63A 30mA type A, cela prête à réflexion.

Je fais suivre les photos par l'adresse mail fournie un message plus haut.
Et j'ai déjà un début de réponse, si le différentiel protège chaque phase à hauteur de son indice d'ampérage.
Je sais que le 63A fait le boulot, mais si je peux acheter uniquement un 40A...
Merci encore...
08 novembre 2022 à 10:06
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Publicité

Bonjour.
Voici les images qui ne passaient pas.
Merci.
Yannick

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
disjoncteur de branchementinterrupteur différentiel triphasé

08 novembre 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Bonjour GL,
Pardon, je me suis mal exprimé.

Mon compteur général d'entrée est réglé à 30A par phase.
Je ne suis pas sûr du 9kVa, mais je vais vérifier.

Ce n'est pas un compteur mais un tableau dédié à la cuisine et l'électroménager.
J'avais déjà un tableau qui couvrait la maison, mais débordait au fil du temps, avec les différents rajouts.
J'ai donc fait un deuxième tableau pour éclaircir le premier, et ré-équilibrer tout cela.

Dans ce deuxième tableau deux appareils sont branchés en triphasé, le chauffe eau sur trois phases avec un disjoncteur 25A, et la plaque à induction sur deux phases avec un disjoncteur 32A.

Les autres appareils sont raccordés sur une phase, type mono, en cherchant un équilibre entre les trois.
J'ai indiqué la valeur du disjoncteur de chaque élément.

Un répartiteur de phases type "Lynergy Schneider" se trouve sous le différentiel pour organiser l'ensemble vers les disjoncteurs, comme indiqué dans mon premier message.

Avant que je reprenne la répartition, j'avais de nombreuses coupures selon les appareils en marche.
Aujourd'hui, plus aucun problème.

Je souhaite simplement avoir le bon interrupteur différentiel en tête de tableau.
Voilà, j'espère être plus limpide...
Merci !

P. S. : je n'arrive pas à faire passer la photo du tableau.
07 novembre 2022 à 22:10
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé

Bonjour.

Je suis en triphasé.
Abonnement 9Kva, 30A par phase.
Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau.
J'ai dédié un compteur à cela, en répartissant intelligemment mes phases.

Ce compteur est protégé par un unique interrupteur différentiel dédié de 63A 30ma type AC (réutilisé), que je veux changer par un type A.
Il protège :
Phase 1 : chauffe-eau 25A, induction 7200w 32A, sèche linge 16A, congélateur 16A.
Phase 2 : chauffe-eau 25A, induction 7200w 32A, lave linge 16A, PC cuisine (4) 16A.
Phase 3 : chauffe-eau 25A, four 16A, lave-vaisselle 16A, PC extérieur (1) 20A.

Mes questions :
Un interrupteur différentiel triphasé de 63A 30mA protège-t-il 63A par phase, ou 63A sur l'ensemble des trois réunies ?
Un seul interrupteur différentiel peut-il protéger tout cela?

Merci de vos éclairages.
07 novembre 2022 à 12:50
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphasé