Comme je l’ai dit je connais parfaitement la législation et je sais pertinemment que la prise P17 n’est près aux normes IRVE par contre je sais aussi pertinemment que ça fonctionne parfaitement donc P17 avec le chargeur de la voiture si je veux.
Car la n’était pas ma question.
Car la n’était pas ma question.
30 mai 2023 à 21:15

Non je me suis mal exprimé.
Ce serait soit une wallbox soit une prise P17 32 À pour le chargeur embarqué qui délivre 32A.
Ce serait soit une wallbox soit une prise P17 32 À pour le chargeur embarqué qui délivre 32A.
30 mai 2023 à 19:47

OK merci.
Par contre pour une prise p17 32 A est ce qu'il faut un disjoncteur 32 ou 40 A ?
Car j’entends tout et son contraire.
Par contre pour une prise p17 32 A est ce qu'il faut un disjoncteur 32 ou 40 A ?
Car j’entends tout et son contraire.
30 mai 2023 à 18:30

lol j'ai mis un Sanibroyeur.
Alors en traduction que je comprenne.
En sortie de Disjoncteur ? c est a dire ? sachant que ce disjoncteur va être changé car je passe en 12KVA.
Alors en traduction que je comprenne.
En sortie de Disjoncteur ? c est a dire ? sachant que ce disjoncteur va être changé car je passe en 12KVA.
30 mai 2023 à 17:34

Bonjour.
J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A.
Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point.
Non, ma question porte sur l'installation d'un petit tableau car les miens sont full.
Dans ce tableau je mettrai les bonnes protections (Interrupteur différentiel 40A Type A -30mA Disjoncteur 40A Courbe C) suivie d'un câble 3G10
Par contre je ne sais pas comment relier ce nouveau tableau aux autres.
Je pense qu'un répartiteur est obligatoire.... mais voila...
Quels câbles et ou les relier ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A.
Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point.
Non, ma question porte sur l'installation d'un petit tableau car les miens sont full.
Dans ce tableau je mettrai les bonnes protections (Interrupteur différentiel 40A Type A -30mA Disjoncteur 40A Courbe C) suivie d'un câble 3G10
Par contre je ne sais pas comment relier ce nouveau tableau aux autres.
Je pense qu'un répartiteur est obligatoire.... mais voila...
Quels câbles et ou les relier ?