FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre J34N

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit J34N sur le forum Électricité

J34N
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse, GL. (Oui, le bon sens m'a fait dire que des travaux auraient dû être réalisés à l'issue des conclusions du diagnostic de mars 2021 et qu'ils auraient dû être suivis d'une vérification...)

J'attends d'autres réponses ; mais je pense que je vais faire faire d'abord ce que j'avais prévu de faire faire, à savoir : un diagnostic de l'installation électrique. (Cela me permettra d'avoir un avis d'expert qui vaille sur le plan juridique pour appuyer ma demande de mise en conformité ; et la MAIF m'a bien précisé de faire un courrier dans lequel je ferai valoir mon droit à un logement décent et sécurisé.)
25 juin 2023 à 15:22
forum consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement

Merci, CMT, pour votre réponse rapide. (J'avais en effet pensé aussi à des tensions induites, d'autant que les deux fils, en plus d'avoir de vieilles gaines, sont à chaque fois très proches.)
25 juin 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement

Publicité

Bonjour.

Je suis locataire ; j'ai emménagé avec ma compagne, il y a de cela plus de deux mois, dans un appartement d'un immeuble bâti vers 1950.

Bien que l'installation électrique ait été refaite récemment, en posant des luminaires, voulant distinguer, à chaque fois, le fil de la phase du fil du neutre (car ces fils semblent au moins dater des années 1960, les couleurs de leur gaine ne respectant pas vraiment les normes actuelles, l'un de ces fils étant noir et l'autre jaune (peut-être blanc à l'origine mais jauni avec le temps, car c'est un jaune pâle en fin de compte)), j'ai constaté, à chaque fois, une tension dans chacun des deux fils, l'un délivrant une tension moindre que l'autre mais, malgré tout, comprise entre 55 et 110 V selon un tournevis "testeur" à affichage précalibré.
(Le voltmètre indique bien une tension d'à peu près 230 V entre les deux fils par ailleurs...)

La seconde anomalie porte sur les prises de l'appartement : en dehors de deux prises (sur six) dans la cuisine et de la (seule) prise de la salle de douches pour le lave-linge, aucune prise (avec broche de terre) n'est réellement reliée à la terre. (Presque toutes les prises de l'appartement ont une broche de terre.) Le testeur de prise que j'ai utilisé indique par ailleurs que l'une et l'autre des deux prises qui sont dans la cuisine et reliées à la terre présente une phase et un neutre inversés, comme vous pouvez le voir.

Déjà un diagnostic effectué le 12 mars 2021 précisait que, je cite :
- "au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre",
- "au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre",
- "au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre".
Pour chacun de ces trois cas, le diagnostic précise aussi que "la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) CIRCUIT(S) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA" ; et, en effet, comme vous pouvez le voir, un tableau électrique comportant 8 disjoncteurs et 1 différentiel a été installé...

Ma compagne et moi, ne risquons-nous pas l'incendie du fait de la tension constatée dans les neutres ? Ne risquons-nous pas l'électrocution ? (J'ai besoin de brancher un ordinateur pour travailler, et certains appareils ménagers ; j'ai un déshumidificateur à compresseur. Etc.)

Je vous remercie d'avance (et pour votre patience, car mon texte est long).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230620 06314820230623 00171120230620 06310720230621 17520520230620 06304420230620 06320520230623 001817

25 juin 2023 à 12:33
forum consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement