19 juillet 2017 à 19:46

Bonjour,
La 2ème rangée est toujours trop chargée (8 DJ max par Inter Diff.)
Vous avez 2 DJ VMC.
Il est admis d'alimenter la sonnette à partir d'un circuit d'éclairage ce qui vous supprimera déjà un disjoncteur.
Combien de prises avez-vous par circuit ? Vous pouvez désormais aller jusqu'à 12 prises par circuit, essayez peut-être d'en rassembler certains afin de limiter ce nombre.
Descendez peut-être l'alarme et la porte de garage sous la dernière rangée.
La 2ème rangée est toujours trop chargée (8 DJ max par Inter Diff.)
Vous avez 2 DJ VMC.
Il est admis d'alimenter la sonnette à partir d'un circuit d'éclairage ce qui vous supprimera déjà un disjoncteur.
Combien de prises avez-vous par circuit ? Vous pouvez désormais aller jusqu'à 12 prises par circuit, essayez peut-être d'en rassembler certains afin de limiter ce nombre.
Descendez peut-être l'alarme et la porte de garage sous la dernière rangée.
18 juillet 2017 à 12:59

Bonjour.
Alors en vrac :
1ère rangée : Trop chargée, passez l'ID en 63A.
2ème rangée :Trop chargée également. Limitez vos rangées à 8 DJ max.
Concernant les prises GTL elles ne sont apparemment plus obligatoires d'autant plus si vous en avez sur votre tableau VDI.
Et enfin, si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, rassemblez tous vos chauffages sous le même ID.
Je laisse d'autres compléter si besoin...
Alors en vrac :
1ère rangée : Trop chargée, passez l'ID en 63A.
2ème rangée :Trop chargée également. Limitez vos rangées à 8 DJ max.
Concernant les prises GTL elles ne sont apparemment plus obligatoires d'autant plus si vous en avez sur votre tableau VDI.
Et enfin, si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, rassemblez tous vos chauffages sous le même ID.
Je laisse d'autres compléter si besoin...
13 juillet 2017 à 11:20

J'avoue ma question n'était peut-être pas des plus clairs. 
Merci en tout cas du temps passé à répondre !

Merci en tout cas du temps passé à répondre !
07 mars 2017 à 12:13

Je prenais l'exemple d'un ancien schéma de Carminas qui, comme il l'a expliqué, était autorisé il y a quelques années.
D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mars 2017 à 11:34

OK merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
06 mars 2017 à 23:51

Bonjour.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
Merci.
06 mars 2017 à 20:04