FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre helgar

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 610 questions dans le forum électricité


Membre inscrit helgar sur le forum Électricité

helgar
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour GL et merci pour vos conseils. Je vais effectivement faire attention à bien identifier tous les circuits avant de changer complètement le tableau. Je ne l'ai pas encore démonté (j'attends l'acte de vente).

Selon vous, est-il préférable de se contenter du minimum sécurité (soit 1 rangée couverte par un diff 30mA type A), pour des raisons économiques, ou bien d'en profiter pour se rapprocher de la norme, avec les 2 disjoncteurs diff minimaux requis (rapport coût/sécurité ?) ? Voire même d'ajouter un tableau de communication ?

Pour information, car il a fallu convaincre madame sur l'aspect esthétique, je construirais probablement un meuble de ce type pour complètement faire "oublier" le tableau électrique (voir image).
Bonne soirée, cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
esthétique tableau électrique

10 septembre 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur

Merci pour cette réponse très rapide ! Je comprends qu'il s'agit de la seule solution qui s'offre à moi, en tout cas "facilement" réalisable.
Je pourrais ainsi faire une installation plus complète.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur

Publicité

Bonjour,

Je souhaite sécuriser cette installation électrique des années 80 (en appartement), mais je suis très gêné par la dimension du coffret encastré. Comme on le voit sur les photos, je n'ai pas la place pour remplacer le tableau à une rangée par un autre de 11 ou 13 modules (pour ajouter au moins 1 différentiel 30mA).

Je ne peux a priori pas non plus retirer tout le coffret encastré pour en mettre un plus grand, car je ne peux pas modifier le disjoncteur de branchement EDF, et il faudrait de toute façon que je creuse un plus grand trou dans la cloison, sûrement dangereux (les câbles d'alimentation des autres appartement y passent).

Est-ce que la seule solution qu'il me reste est d'ajouter un tableau en saillie, en dessous de la porte ?
Le seul avantage est que je pourrais mettre 2 rangées et mettre 2 différentiels type A et AC pour être plus conforme aux normes, mais ce ne sera pas très joli et l’emplacement fait qu'il sera très voyant...

Dois-je m'y résigner ou avez-vous une solution alternative ?
Merci pour votre retour.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Rénovation installation électrique des années 80Rénovation installation électrique des années 80

09 septembre 2017 à 19:55
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur