Bonjour Benjamin,
Pour être le plus clair possible.
Vous allez devoir monter un tableau une rangée dans votre abri de jardin, pour se faire vous devez utiliser un câble en 2x25mm² (phase + neutre), car le 3G16 que voulez installer ne supporte que 30A à 53 mètres à cause de la résistance en ligne de votre câble alors que vous avez besoin sur votre montage de 46A, et pour avoir 46A à cette distance de 54m il vous faut être en 25mm².
Donc vous partez en phase neutre de votre bornier de tableau principal pour alimenter le tableau dans l'abri, puis vous mettez un piquet de terre en bas de ce même tableau (obligation de refaire une terre dans l'abri car le 3G25 n'existe pas).
Ensuite pour répondre à votre question sur l'interrupteur différentiel c'est bien de mettre un 30mA/63A Type AC sur le tableau que vous allez créer dans l'abri, car vous n’avez pas besoin de calculer vos disjoncteurs vu que vous en aurez moins de 8 en aval de l'interdiff.
Je suppose aussi que votre abonnement électrique est suffisant pour alimenter votre maison + votre local piscine, renseignez-vous à ce sujet si ce n'est pas fait.
En espérant vous avoir aidé un maximum et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Bon courage pour ce projet.
Pour être le plus clair possible.
Vous allez devoir monter un tableau une rangée dans votre abri de jardin, pour se faire vous devez utiliser un câble en 2x25mm² (phase + neutre), car le 3G16 que voulez installer ne supporte que 30A à 53 mètres à cause de la résistance en ligne de votre câble alors que vous avez besoin sur votre montage de 46A, et pour avoir 46A à cette distance de 54m il vous faut être en 25mm².
Donc vous partez en phase neutre de votre bornier de tableau principal pour alimenter le tableau dans l'abri, puis vous mettez un piquet de terre en bas de ce même tableau (obligation de refaire une terre dans l'abri car le 3G25 n'existe pas).
Ensuite pour répondre à votre question sur l'interrupteur différentiel c'est bien de mettre un 30mA/63A Type AC sur le tableau que vous allez créer dans l'abri, car vous n’avez pas besoin de calculer vos disjoncteurs vu que vous en aurez moins de 8 en aval de l'interdiff.
Je suppose aussi que votre abonnement électrique est suffisant pour alimenter votre maison + votre local piscine, renseignez-vous à ce sujet si ce n'est pas fait.
En espérant vous avoir aidé un maximum et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Bon courage pour ce projet.