Profil du membre gerelec92
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit gerelec92 sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Ma modif est faite. Pose d'un nouveau tableau raccordement au DJ Enedis en 16mm².
Mise en place d'un id 63A type A 30mA pour alimenter ancien tableau, installation d'un disjoncteur green up raccorde avec 10mm²
câblage de la green up en 2,5mm² (5m).
Merci pour vos conseils.
Ma modif est faite. Pose d'un nouveau tableau raccordement au DJ Enedis en 16mm².
Mise en place d'un id 63A type A 30mA pour alimenter ancien tableau, installation d'un disjoncteur green up raccorde avec 10mm²
câblage de la green up en 2,5mm² (5m).
Merci pour vos conseils.
13 janvier 2023 à 07:19

Merci beaucoup.
Je vous retrouve en janvier bonne fin d’année.
Je vous retrouve en janvier bonne fin d’année.
28 décembre 2022 à 10:38

L'id40 de type A dessert l'installation existante qui a l'heure actuelle est directement raccordée sur le db Enedis.
28 décembre 2022 à 08:56

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En fait, mon dessin, en dehors d'être à main levée, n'est pas assez explicite. Je remplace les fils existants qui partent du DB Enedis par les nouveaux et ceux qui allaient vers le tableau existant vont repartir du nouveau tableau avec un ID 40A. Le nouveau tableau est à côté du DB Enedis. Mettre du 16 mm² est une bonne piste, merci. L'ancien tableau a 40 ans et 2 solutions s'offrent à moi : soit je le remplace, soit je le sécurise en mettant un ID 40A sur le départ.
La deuxième solution est sûrement techniquement préférable, mais c'est une intervention chez mon beau-père et toucher à l'existant est toujours ennuyeux, j'ai donc envisagé la première. Le DB est réglé sur 45, mais je n'ai pas regardé de quel DB il s'agit.
De plus, le Linky donne 6 KVA, je ne sais pas si c'est lui qui limite en intensité. Pour la partie en pointillés, ma question concerne plutôt la section des conducteurs à prévoir, car si le travail doit être fait par un IRVE, la tranchée et le tirage de câble pourraient être de mon ressort, mais dans un deuxième temps. J'envisage les premiers travaux en janvier, dès que mon fournisseur aura la prise Green Up dispo. Je vous tiendrai informé.
Merci pour votre réponse.
En fait, mon dessin, en dehors d'être à main levée, n'est pas assez explicite. Je remplace les fils existants qui partent du DB Enedis par les nouveaux et ceux qui allaient vers le tableau existant vont repartir du nouveau tableau avec un ID 40A. Le nouveau tableau est à côté du DB Enedis. Mettre du 16 mm² est une bonne piste, merci. L'ancien tableau a 40 ans et 2 solutions s'offrent à moi : soit je le remplace, soit je le sécurise en mettant un ID 40A sur le départ.
La deuxième solution est sûrement techniquement préférable, mais c'est une intervention chez mon beau-père et toucher à l'existant est toujours ennuyeux, j'ai donc envisagé la première. Le DB est réglé sur 45, mais je n'ai pas regardé de quel DB il s'agit.
De plus, le Linky donne 6 KVA, je ne sais pas si c'est lui qui limite en intensité. Pour la partie en pointillés, ma question concerne plutôt la section des conducteurs à prévoir, car si le travail doit être fait par un IRVE, la tranchée et le tirage de câble pourraient être de mon ressort, mais dans un deuxième temps. J'envisage les premiers travaux en janvier, dès que mon fournisseur aura la prise Green Up dispo. Je vous tiendrai informé.
28 décembre 2022 à 08:01

Bonjour.
Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up, soit une station de 7 kW.
Merci pour vos commentaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up, soit une station de 7 kW.
Merci pour vos commentaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.