Bonjour.
Merci pour cette réponse très précise. Maintenant il n'y plus qu'à ??.
Bonne journée.
Merci pour cette réponse très précise. Maintenant il n'y plus qu'à ??.
Bonne journée.
23 septembre 2021 à 08:22

Bonsoir.
Merci pour votre réponse. Après vérification sur le terrain : Le câble existant mesure 50ml en 4x16mm² et le câble à rajouter pour aller jusqu'au portail mesure (d'après la tranchée réalisée par le terrassier) 62ml.
Est-ce qu'au regard de ces nouvelles mesures je peux passer en 4x35mm².
Existe-t-il un coffret enterré pour que je puisse raccorder ces deux câbles ou alors un coffret hors sol (genre S20) ?
Merci.
Merci pour votre réponse. Après vérification sur le terrain : Le câble existant mesure 50ml en 4x16mm² et le câble à rajouter pour aller jusqu'au portail mesure (d'après la tranchée réalisée par le terrassier) 62ml.
Est-ce qu'au regard de ces nouvelles mesures je peux passer en 4x35mm².
Existe-t-il un coffret enterré pour que je puisse raccorder ces deux câbles ou alors un coffret hors sol (genre S20) ?
Merci.
20 septembre 2021 à 16:58

Bonjour,
J'ai été obligé de déplacer mon branchement de type 2.
La distance entre le DJ et le tableau augmente de 70ml.
Je suis obligé de garder le câble existant (4x25mm² cuivre sur 100ml).
Je dois donc rallonger ce câble de 70ml.
Sachant que j'ai un branchement TRI de 24kV, quelle section de câble me faut-il pour brancher mon DJ situé à mon portail.
Merci.
J'ai été obligé de déplacer mon branchement de type 2.
La distance entre le DJ et le tableau augmente de 70ml.
Je suis obligé de garder le câble existant (4x25mm² cuivre sur 100ml).
Je dois donc rallonger ce câble de 70ml.
Sachant que j'ai un branchement TRI de 24kV, quelle section de câble me faut-il pour brancher mon DJ situé à mon portail.
Merci.
19 septembre 2021 à 17:27