Profil du membre franck423
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit franck423 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL et merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
17 mars 2017 à 17:43

Bonjour,
Je me retrouve avec un problème de baisse de luminosité sur une ou plusieurs lampes allumées.
Ma maison est située à 52 mètres de mon compteur ERDF, j'ai un câble de 2x25mm² installé pour relier ma maison et le disjoncteur erdf.
Je précise aussi que je suis en fin de ligne erdf.
Des mesures de tension ont été effectuées au borne du disjoncteur erdf une variation de (215v à 227v).
Pouvez-vous m'expliquer les origines de ces variations de luminosité qui n'apparaissent que lorsque une perceuse, plaque électrique... se mettent en fonctionnement. Et les risques encourus.
Merci pour votre réponse.
Je me retrouve avec un problème de baisse de luminosité sur une ou plusieurs lampes allumées.
Ma maison est située à 52 mètres de mon compteur ERDF, j'ai un câble de 2x25mm² installé pour relier ma maison et le disjoncteur erdf.
Je précise aussi que je suis en fin de ligne erdf.
Des mesures de tension ont été effectuées au borne du disjoncteur erdf une variation de (215v à 227v).
Pouvez-vous m'expliquer les origines de ces variations de luminosité qui n'apparaissent que lorsque une perceuse, plaque électrique... se mettent en fonctionnement. Et les risques encourus.
Merci pour votre réponse.
17 mars 2017 à 01:56

Bonjour. Merci pour vos réponses.
28 septembre 2015 à 14:57

Bonjour,
Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette.
Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ?
Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à proximité de la barrette donc du tableau électrique.
Merci.
Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette.
Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ?
Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à proximité de la barrette donc du tableau électrique.
Merci.
24 septembre 2015 à 11:29