Membre inscrit febe sur le forum Électricité

febe
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement, quelques précisions sont nécessaires. La prise est en 4x2,5mm² (3 phases + terre).
Je ne souhaite pas repartir du tableau car il est déjà très chargé et il est plus simple d'utiliser les câbles qui arrivent sur cette prise que je vais supprimer. De plus, mon circuit ne sera pas déséquilibré.
Comme vous me suggérez du 6mm², cela est effectivement suffisant (j'utilisais du 10mm² par sécurité).
La distance est de 60m et je dois alimenter trois radiateurs de 1000w chacun, ainsi que des lumières.
Quelle doit être la section du neutre que je vais connecter au tableau de répartition ?
Merci à vous.
25 octobre 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé

Bonjour.

J'ai un raccordement électrique de la maison en triphasé.
J'ai une prise triphasée à 5m du compteur, alimentée en 3x2,5mm².
À partir de cette prise, puis-je prolonger en monophasé sur environ 60m avec un câble de 10mm² pour avoir du monophasé ? Dois-je mettre un neutre vers le compteur et en quelle section ?
Merci pour votre réponse.
25 octobre 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé