Bonsoir,
Serait-il possible de brancher les deux fours sur le câble (existant) et remplacer le disjoncteur par un avec un PDC plus important ?
Avec quelle section de câble ?
L'idée est d'éviter de faire trop de travaux dans une cuisine déjà équipée et carrelée et ne pas rajouter de moulures apparentes.
Cordialement.
Serait-il possible de brancher les deux fours sur le câble (existant) et remplacer le disjoncteur par un avec un PDC plus important ?
Avec quelle section de câble ?
L'idée est d'éviter de faire trop de travaux dans une cuisine déjà équipée et carrelée et ne pas rajouter de moulures apparentes.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 19:03

Bonjour,
Pour brancher deux fours industriel en triphasé (400v) de 6,2kW chacun, quel calibre de disjoncteur faut-il ?
Et quelle section de câbles ? (environ 10 Mètres).
Un four est déjà existant, protégé par un disjoncteur C20 (en photo).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour brancher deux fours industriel en triphasé (400v) de 6,2kW chacun, quel calibre de disjoncteur faut-il ?
Et quelle section de câbles ? (environ 10 Mètres).
Un four est déjà existant, protégé par un disjoncteur C20 (en photo).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2018 à 10:53