Profil du membre Exanor
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Exanor sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse !
Les fils ne sont pas les mêmes ailleurs. En fait je ne suis pas persuadée que l'installation électrique ait été faite en une fois, puisque j'ai des prises sans terre qui fonctionnent, d'autres avec qui fonctionnent... Rien d'uniforme, du coup pas facile de s'y retrouver.
La protection différentielle dont vous parlez, comment dois-je l'ajouter ? Puis-je le faire moi-même ou faut-il quelqu'un de qualifié ? Je ne suis pas novice, mais bien loin d'être qualifiée. Encore une chose, je suis locataire...
Pour en revenir à mon spot, son interrupteur ne joue aucun rôle dans la sécurité ? Si mon disjoncteur saute, c'est bien qu'il est branché sur la terre et non le neutre ?
Les fils ne sont pas les mêmes ailleurs. En fait je ne suis pas persuadée que l'installation électrique ait été faite en une fois, puisque j'ai des prises sans terre qui fonctionnent, d'autres avec qui fonctionnent... Rien d'uniforme, du coup pas facile de s'y retrouver.
La protection différentielle dont vous parlez, comment dois-je l'ajouter ? Puis-je le faire moi-même ou faut-il quelqu'un de qualifié ? Je ne suis pas novice, mais bien loin d'être qualifiée. Encore une chose, je suis locataire...
Pour en revenir à mon spot, son interrupteur ne joue aucun rôle dans la sécurité ? Si mon disjoncteur saute, c'est bien qu'il est branché sur la terre et non le neutre ?
24 août 2014 à 12:35

Bonjour à tous,
Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot.
Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis...
J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et un gris. Le jaune est la phase (identifiée par tournevis), mais je ne sais pas lequel est la terre ou le neutre. Mon disjoncteur est un disjoncteur alternatif 500mA, j'ai donc essayé de brancher mon spot avec la phase et l'un ou l'autre des fils. Seulement voilà, il marche avec les deux !! Il s'agit d'un spot dédié salle de bain avec interrupteur.
Mon fil gris fait un peu "sec" et s'émiette facilement, il est assez dur à dénuder et à serrer (il se casse). Du coup, actuellement c'est le bleu qui est branché en tant que neutre. Tout marchait bien hier quand j'ai fait mes essais, puis quelques heures plus tard quand j'ai rallumé mon spot, le disjoncteur a sauté. Pour le rallumer il a fallu bien 3-4 essais (disjonctait à chaque fois).
Ce matin, tout marchait normalement.
Cela veut-il dire que le bleu est la terre, et non le neutre ? Dans ce cas pourquoi le disjoncteur ne saute pas systématiquement, alors qu'il est censé le faire à la moindre fuite de courant ?
En vous remerciant par avance.
Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot.
Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis...
J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et un gris. Le jaune est la phase (identifiée par tournevis), mais je ne sais pas lequel est la terre ou le neutre. Mon disjoncteur est un disjoncteur alternatif 500mA, j'ai donc essayé de brancher mon spot avec la phase et l'un ou l'autre des fils. Seulement voilà, il marche avec les deux !! Il s'agit d'un spot dédié salle de bain avec interrupteur.
Mon fil gris fait un peu "sec" et s'émiette facilement, il est assez dur à dénuder et à serrer (il se casse). Du coup, actuellement c'est le bleu qui est branché en tant que neutre. Tout marchait bien hier quand j'ai fait mes essais, puis quelques heures plus tard quand j'ai rallumé mon spot, le disjoncteur a sauté. Pour le rallumer il a fallu bien 3-4 essais (disjonctait à chaque fois).
Ce matin, tout marchait normalement.
Cela veut-il dire que le bleu est la terre, et non le neutre ? Dans ce cas pourquoi le disjoncteur ne saute pas systématiquement, alors qu'il est censé le faire à la moindre fuite de courant ?
En vous remerciant par avance.
24 août 2014 à 11:30