Bonjour GL,
La norme AFNOR NFC 15-100 fait plusieurs centaines de pages par contre voilà comment elle est traduite par des professionnels reconnus :
https://assets.legrand.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/nfc-15100-2023/#page/19
Maintenant dans le schéma de buckgin, si les disjoncteurs de tête de ligne vert (clair ou foncé) sont des DDR 30mA, je retire mon commentaire sur la nécessité de mettre ce type de disjoncteurs.
Effectivement les anciens disjoncteurs abonnés 500mA ne protégeaient pas les personnes d’où l'introduction des DDR 30mA dans la norme AFNOR.
Par contre une panne d'un élément électrique dérivant 500mA de la phase vers la terre, permet la dissipation d'une centaine de Watts dans l'élément défectueux (multiprise trop chargée, résistance, condensateur, fil de faible section dans un toron...) sans entraîner de disjonction. Cette dissipation peut engendrer des dégâts dans un milieu sensible à la chaleur.
Maintenant, je ne donne que mon avis et chacun a le droit de ne pas être d'accord.
Bien à vous.
La norme AFNOR NFC 15-100 fait plusieurs centaines de pages par contre voilà comment elle est traduite par des professionnels reconnus :
https://assets.legrand.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/nfc-15100-2023/#page/19
Maintenant dans le schéma de buckgin, si les disjoncteurs de tête de ligne vert (clair ou foncé) sont des DDR 30mA, je retire mon commentaire sur la nécessité de mettre ce type de disjoncteurs.
Effectivement les anciens disjoncteurs abonnés 500mA ne protégeaient pas les personnes d’où l'introduction des DDR 30mA dans la norme AFNOR.
Par contre une panne d'un élément électrique dérivant 500mA de la phase vers la terre, permet la dissipation d'une centaine de Watts dans l'élément défectueux (multiprise trop chargée, résistance, condensateur, fil de faible section dans un toron...) sans entraîner de disjonction. Cette dissipation peut engendrer des dégâts dans un milieu sensible à la chaleur.
Maintenant, je ne donne que mon avis et chacun a le droit de ne pas être d'accord.
Bien à vous.
01 juillet 2023 à 21:50

Bonjour GL,
D'accord ma réponse est incomplète car il en faut au moins 2 selon la norme NFC 15-100.
Didier.
D'accord ma réponse est incomplète car il en faut au moins 2 selon la norme NFC 15-100.
Didier.
30 juin 2023 à 12:26

Bonjour buckgin,
Sans rentrer dans le détail de l'installation je ne vois pas en tête de tableau un disjoncteur différentiel 30mA.
Cette protection est maintenant obligatoire, sa présence est d'ailleurs contrôlée lors les diagnostics (DPE).
D'autre part méfiance auprès de certaines compagnies d'assurance qui peuvent prendre prétexte de l'absence de cette protection pour discuter des indemnités en cas de sinistre.
Didier.
Sans rentrer dans le détail de l'installation je ne vois pas en tête de tableau un disjoncteur différentiel 30mA.
Cette protection est maintenant obligatoire, sa présence est d'ailleurs contrôlée lors les diagnostics (DPE).
D'autre part méfiance auprès de certaines compagnies d'assurance qui peuvent prendre prétexte de l'absence de cette protection pour discuter des indemnités en cas de sinistre.
Didier.
29 juin 2023 à 19:18