FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Devop

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Devop sur le forum Électricité

Devop
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Il y a effectivement des postes à souder qui utilisent du 400V en mono.
Dans ce cas là on branche 2 phases et isole la 3ème phase et le neutre, vérifiez toutefois si le neutre est nécessaire (si vous avez un manuel d'utilisation ou autre).
27 novembre 2016 à 16:46
forum consulter ce sujet Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé

Bonjour,

Pour la lumière : 1,5mm² pour la section, avec un disjoncteur 16A par 8 points lumière.
Pour les prises de courant : 2,5mm², disjoncteur 20A par 12 prises (2 disjoncteur dans votre cas).
Pour les radiateurs : 2.5mm² avec un disjoncteur de 16A.

Pour les différentiels je ne suis pas sûr mais je ne mettrai qu'un seul de 30mA (qui fera office de coupe circuit en plus d'assurer la sécurité du bazar).

Pour votre câble, voilà un tableau qui devrait vous aider (tableau pour le monophasé) :
J'espère avoir pu vous aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
abaques section câbles

27 novembre 2016 à 13:56
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire dans une extension de maison

Publicité

Bonjour,
C'est encore moi, j'ai une question à ajouter par rapport à mon problème de lampes.
Si je souhaite mettre un variateur (afin de régler l’intensité lumineuse) je suppose qu'il faut un télérupteur différent ?
Est-ce que cela existe ?
Merci.
27 novembre 2016 à 13:25
forum consulter ce sujet Installation électrique d'un bar

Merci pour cette réponse rapide.
N’étant pas vraiment du métier je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des télérupteurs.
Merci encore.
27 novembre 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Installation électrique d'un bar

Pouvez-vous envoyer les détails de votre poste à souder ?
Cordialement.
27 novembre 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé

Bonjour,

J'ai une grande (très grande) pièce et j'aimerai pouvoir mettre une grande partie des points lumineux sur 1 seul interrupteur.
J'ai lu que le nombre max de points lumineux par disjoncteur est de 8.
J'aimerai pouvoir mettre au moins 32 lumières sur un interrupteur...
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide !
27 novembre 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Installation électrique d'un bar