Profil du membre daoud1960
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit daoud1960 sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Tout d'abord merci à vous schéma et commentaire à l'origine 2 salles infos.
Dans la première 2 portes une coupure d'urgence par porte une TD normale une TD ondulée.
Dans la deuxième salle une porte une coupure d'urgence et une TD ondulée je précise que ce sont des onduleurs (30 kVA) qui sont différents.
Lorsqu'ils ont retiré la cloison c'est devenu une grande salle avec 3 portes et les 3 coupures que je dois remanier de manière à ce que chaque coupures arrêtent l'ensemble des coffrets.
J'ai oublié de vous dire que les 3 TD sont en téra je pense que je dois vérifier que sur les 2 salles je sois bien sur la même phase sinon aie aie aie.
Bien à vous les amis.
Tout d'abord merci à vous schéma et commentaire à l'origine 2 salles infos.
Dans la première 2 portes une coupure d'urgence par porte une TD normale une TD ondulée.
Dans la deuxième salle une porte une coupure d'urgence et une TD ondulée je précise que ce sont des onduleurs (30 kVA) qui sont différents.
Lorsqu'ils ont retiré la cloison c'est devenu une grande salle avec 3 portes et les 3 coupures que je dois remanier de manière à ce que chaque coupures arrêtent l'ensemble des coffrets.
J'ai oublié de vous dire que les 3 TD sont en téra je pense que je dois vérifier que sur les 2 salles je sois bien sur la même phase sinon aie aie aie.
Bien à vous les amis.
21 janvier 2017 à 21:24

Bonjour.
Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents).
Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec bobines MX.
En fait ce sont 2 salles (une avec normal/secours et l'autre juste secourue) dont ils ont retiré la cloison.
C'est donc devenu une grande salle avec 3 portes d’entrées : 3 AU, 3 armoires.
En espérant vous avoir bien expliqué.
Merci d'avance.
Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents).
Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec bobines MX.
En fait ce sont 2 salles (une avec normal/secours et l'autre juste secourue) dont ils ont retiré la cloison.
C'est donc devenu une grande salle avec 3 portes d’entrées : 3 AU, 3 armoires.
En espérant vous avoir bien expliqué.
Merci d'avance.
21 janvier 2017 à 11:18