Merci de ces précisions.
16 août 2023 à 11:18

Merci à vous 2.
Cette fois je comprends mieux.
N'oublions pas que les difficultés sont apparues après la réfection du tableau électrique et qu'il y est donc forcément pour quelque chose.
La vétusté du frigo étant, également, une piste à ne pas négliger.
L’électricien qui a procédé aux travaux a changé d'emploi, je recherche ses coordonnées.
Pour ma gouverne : Dans un système triphasé, le neutre est il commun aux 3 phases ou bien chacune a-t-elle le sien propre ?
Cette fois je comprends mieux.
N'oublions pas que les difficultés sont apparues après la réfection du tableau électrique et qu'il y est donc forcément pour quelque chose.
La vétusté du frigo étant, également, une piste à ne pas négliger.
L’électricien qui a procédé aux travaux a changé d'emploi, je recherche ses coordonnées.
Pour ma gouverne : Dans un système triphasé, le neutre est il commun aux 3 phases ou bien chacune a-t-elle le sien propre ?
16 août 2023 à 06:17

Bonjour et merci de vous intéresser à mes difficultés.
La rallonge n'y est pour rien, elle m'a servi uniquement à brancher le frigo dans une autre pièce et pour l'instant, cela marche bien.
Comment expliquer qu'un défaut d'isolement du frigo se manifeste sur les prises de la cuisine et pas sur la prise d'une autre pièce (qui ne sont pas forcément sur la même phase) ?
La rallonge n'y est pour rien, elle m'a servi uniquement à brancher le frigo dans une autre pièce et pour l'instant, cela marche bien.
Comment expliquer qu'un défaut d'isolement du frigo se manifeste sur les prises de la cuisine et pas sur la prise d'une autre pièce (qui ne sont pas forcément sur la même phase) ?
14 août 2023 à 13:25

Bonjour.
Le compteur Linky est en dehors de la maison.
C'est le différentiel 30mA placé en tête de la rangée des prises du tableau qui disjoncte.
Le tableau a été refait il y a 2 ans, dans les règles de l'art, par un professionnel, toutes les prises sont reliées à la terre.
Le compteur Linky est en dehors de la maison.
C'est le différentiel 30mA placé en tête de la rangée des prises du tableau qui disjoncte.
Le tableau a été refait il y a 2 ans, dans les règles de l'art, par un professionnel, toutes les prises sont reliées à la terre.
13 août 2023 à 11:02

Bonjour.
Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes.
J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des autres prises de la cuisine et cela a fonctionné pendant 2 ans et tout d'un coup il a fait disjoncter. Il y a une semaine, j'ai tiré une rallonge depuis une autre pièce de la maison et, pour l'instant, tout se passe bien.
Précisions : je suis en triphasé.
Mon réfrigérateur Gaggenau (moteur américain) est vieux, il a environ 30 ans.
J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
Questions : Faut-il incriminer le réfrigérateur ?
Faut-il incriminer une erreur dans le montage, en particulier un mélange entre les phases ?
À quelles vérifications dois-je procéder ?
Merci.
Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes.
J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des autres prises de la cuisine et cela a fonctionné pendant 2 ans et tout d'un coup il a fait disjoncter. Il y a une semaine, j'ai tiré une rallonge depuis une autre pièce de la maison et, pour l'instant, tout se passe bien.
Précisions : je suis en triphasé.
Mon réfrigérateur Gaggenau (moteur américain) est vieux, il a environ 30 ans.
J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
Questions : Faut-il incriminer le réfrigérateur ?
Faut-il incriminer une erreur dans le montage, en particulier un mélange entre les phases ?
À quelles vérifications dois-je procéder ?
Merci.
12 août 2023 à 18:48