FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Cirdec321

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Cirdec321 sur le forum Électricité

Cirdec321
a posté 4 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

D’accord. J’ai bien fait de résumer biggrin Dsl

Donc on les laisse tous sur on sauf 1. On teste les fils de ce disjoncteur si tension = 0 —> OK.
Si tension sur un des 2 fils alors que le disjoncteur est off —> courant qui passe donc le mauvais neutre.

Je pense que j’ai saisi.
Encore merci de votre temps.

Cordialement.
Cédric
01 novembre 2022 à 12:11
forum consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique

D’accord merci pour la réponse.

Je résume pour être sûr :
J'éteints mes disjoncteur—> j’en allume 1 —> prise au voltmètre de la tension sur les 2 sorties (phase et neutre) avec une sortie du voltmètre et l’autre sur la terre —> si tension sur les 2 —> OK et on passe au disjoncteur suivant et on éteint celui d’avant.
Si pas de tension sur le neutre —> pas de bouclage donc NOK —> neutre à trouver parmi les autres disjoncteurs.

Est-ce OK avec la procédure ?
Merci.
01 novembre 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique

Publicité

Bonjour.

Après je n’ai que 3 ou 4 disjoncteur à essayer donc pas énorme (je n’ai pas de pince ampère métrique)

Est-ce que ma façon de faire est faisable ? Avec un multimètre en mode continuité ?
Un sur la phase de mon disjoncteur allumé et l’autre sur les neutres.
Merci.
Cédric
01 novembre 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique

Bonjour tout le monde.

Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff).
J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté)

Tout s’est plutôt bien passé sauf au changement de la ligne d’éclairage, ou un neutre s’est enlevé de mon ancien disjoncteur pendant que j’étais en train d’en mettre sur 2 autres donc j’ai peur d’avoir mélangé un neutre et qui ne soit pas être couplé sur sa phase sur son disjoncteur.

Pour l’instant tout marche mais pour être sûr que tout soit conforme et en sécurité, je préfère demander un peu d’aide pour vérifier ou corriger si besoin.
Comment je peux simplement de mon tableau électrique (et un multimètre) regarder les couples de phase/ neutre.
Est-ce qu'en mode "continuité" et en testant (et allumant) un a un mes disjoncteurs, je pourrais retrouver ? (Je dis peut être des bêtises).

Je vous remercie d avance pour vos retours.
Cordialement.
Cédric.
01 novembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique