Bonjour.
Et merci pour votre aide sur ce projet.
Et merci pour votre aide sur ce projet.
08 décembre 2015 à 09:56

Bonjour.
L'armoire du 2ème étage a un disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 50 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 60 m de l'armoire.
L'armoire du RCH disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 30 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 30 m de l'armoire.
L'armoire du 2ème étage a un disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 50 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 60 m de l'armoire.
L'armoire du RCH disjoncteur de tête à 125 A elle se trouve à 30 m du disjoncteur ERDF et le tableau des machines à laver à 30 m de l'armoire.
17 novembre 2015 à 13:15

Bonjour.
Merci pour l'info je me renseigne sur la puissance du TGBT il se trouve environ à 50 m du disjoncteur ERDF.
Merci pour l'info je me renseigne sur la puissance du TGBT il se trouve environ à 50 m du disjoncteur ERDF.
15 novembre 2015 à 09:41

Usage collectif mais privé.
14 novembre 2015 à 16:25

Bonjour.
J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du couloir sur le même palier à 60 m en 380v, qui commande la lumière et les prises du local.
Première question : quelle armoire je dois utiliser, l'armoire qui se trouve sur le même palier à 60m où se trouve déjà le disjoncteur 10 A et 16 A du circuit prise et lumière du local ou l'armoire au RCH à 30m.
Deuxième question : les machines fonctionnent en 220v je dois mettre un tableau dans le local.
Quel câble je dois utiliser pour alimenter ce tableau ex 5x6² 5x10² ? sur une longueur de 30 ou 60 m.
Troisième question : comment réaliser le tableau électrique pour les protections 300mA 30mA, en 380v 220v ?
Merci.
J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du couloir sur le même palier à 60 m en 380v, qui commande la lumière et les prises du local.
Première question : quelle armoire je dois utiliser, l'armoire qui se trouve sur le même palier à 60m où se trouve déjà le disjoncteur 10 A et 16 A du circuit prise et lumière du local ou l'armoire au RCH à 30m.
Deuxième question : les machines fonctionnent en 220v je dois mettre un tableau dans le local.
Quel câble je dois utiliser pour alimenter ce tableau ex 5x6² 5x10² ? sur une longueur de 30 ou 60 m.
Troisième question : comment réaliser le tableau électrique pour les protections 300mA 30mA, en 380v 220v ?
Merci.
13 novembre 2015 à 13:10