Bonjour.
J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente.
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ?
Merci d'avance.
Celtichris
J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente.
Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ?
Merci d'avance.
Celtichris
04 février 2021 à 14:29

Merci GL.
Oui mais augmenter le calibre du disjoncteur à 20 A, peut augmenter la puissance disponible jusqu'à 4600 w pour 6 pc.
C'est pour cela que je souhaite créer un autre circuit.
Soit un D. diff 20 A par circuit, ou un inter diff avec 2 disjoncteur 20 A.
Oui mais augmenter le calibre du disjoncteur à 20 A, peut augmenter la puissance disponible jusqu'à 4600 w pour 6 pc.
C'est pour cela que je souhaite créer un autre circuit.
Soit un D. diff 20 A par circuit, ou un inter diff avec 2 disjoncteur 20 A.
31 janvier 2021 à 15:29

Bonjour.
J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge.
J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts.
Ce sont des prises de courant qui servent dans des loges pour sèche cheveux et autres.
Je ne souhaite pas trop modifier le tableau existant, où j'ai plusieurs tétra 32 A, juste rajoutés sur le bornier existant où j'ai de la place.
Ma question est la suivante :
Solution 1 : 6 pc / 3. Je garde 2 prises de courant sous le disjoncteur existant et je rajoute 2 disj diff 20 A mono.
Solution 2 : rajouter un disj diff tetra avec 3 disj 20 mono.
Je souhaite assurer les circuits car il ne faut plus de disjonction.
Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci.
J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge.
J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts.
Ce sont des prises de courant qui servent dans des loges pour sèche cheveux et autres.
Je ne souhaite pas trop modifier le tableau existant, où j'ai plusieurs tétra 32 A, juste rajoutés sur le bornier existant où j'ai de la place.
Ma question est la suivante :
Solution 1 : 6 pc / 3. Je garde 2 prises de courant sous le disjoncteur existant et je rajoute 2 disj diff 20 A mono.
Solution 2 : rajouter un disj diff tetra avec 3 disj 20 mono.
Je souhaite assurer les circuits car il ne faut plus de disjonction.

Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci.