Bonjour Bob merci de votre retour.
Effectivement tant que je maintiens sur mon bouton poussoir la bobine est enclenchée, dès que je relâche elle s'arrête.
Je n'arrive pas à faire un auto maintien, votre solution marchera c'est sûr, mais ne risque t-elle pas d'abimer la bobine à terme ?
Merci.
Effectivement tant que je maintiens sur mon bouton poussoir la bobine est enclenchée, dès que je relâche elle s'arrête.
Je n'arrive pas à faire un auto maintien, votre solution marchera c'est sûr, mais ne risque t-elle pas d'abimer la bobine à terme ?
Merci.
12 novembre 2017 à 11:20

Bonjour.
Je suis en train d'installer un contacteur tétrapolaire pour gérer une coupure générale.
L'installation est composée de 8 télérupteurs qui sont branchées sous trois disjoncteurs monophasé qui dépendent de phase différentes
J'ai placé un contacteur tétrapolaire en aval des disjoncteurs et en amont des télérupteurs.
J'ai place un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas
Pouvez vous m'aider ou m'indiquer une solution différente pour réaliser la coupure générale.
Merci
Je suis en train d'installer un contacteur tétrapolaire pour gérer une coupure générale.
L'installation est composée de 8 télérupteurs qui sont branchées sous trois disjoncteurs monophasé qui dépendent de phase différentes
J'ai placé un contacteur tétrapolaire en aval des disjoncteurs et en amont des télérupteurs.
J'ai place un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas
Pouvez vous m'aider ou m'indiquer une solution différente pour réaliser la coupure générale.
Merci
11 novembre 2017 à 11:17