Bonsoir GL,
Merci d'avoir pris la peine de regarder mon problème.
Je suis loin d'être un expert en électricité (mais pour info, j'ai déjà fait venir 2 professionnels, qui m'ont lâchement abandonné :()
Voici ce que je peux vous dire pour vous aider ;
- c'est un matériel que j'ai acheté d'occasion, je ne peux donc pas affirmer qu'il fonctionnait
- dans le schéma 1, dans les essais que j'ai fait, si la phase n'est pas branchée sur H, il n'accumule pas la nuit (mais le ventilateur fonctionne la nuit, ce qui me fait dire qu'il fonctionne, et en HP, ce n'est qu'une histoire de branchement).
- le schéma 2 m'a été proposé par un pro., mais heureusement que j'ai contrôlé en HP, comment fonctionnait l'accu, sinon bonjour la note EDF !
- La notice de montage n'est pas cohérente avec le modèle. Merci APPLIMO.
Je vous joins un autre schéma qui devrait vous aider pour la connexion du ventilateur :
En tout cas, merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Raccordement tableau électrique schéma Schéma branchement ableau électrique

25 janvier 2014 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W

Bonjour,

Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00.
Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au niveau du branchement.
Je l'ai connecté en 220V sur du 6 carré sur le tarif de nuit. Avec uniquement ces 3 fils branchés, il fonctionne très bien pendant les heures creuses, et la ventilation de restitution fonctionne très bien en heures creuses.
Mais, il y a toujours un mais :) la ventilation ne fonctionne pas en tarif de jour.
J'ai essayé un autre schéma de branchement, cette fois tout fonctionne, seulement l'accumulateur se charge aussi en heures pleines (malgré l'interdiction des SWITCHS).
Voici les schémas :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma branchement accumulateurschémas accumulateur Applimo

Et voici mes essais :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement accumulateur 3

Quelqu'un peut-il m'aider, je désespère. Cordialement.
24 janvier 2014 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W