FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Boyerman83

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Boyerman83 sur le forum Électricité

Boyerman83
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse.
Mes voisins ont tous un chauffe eau électrique type cumulus.
Je suis le seul dans le quartier a avoir une chaudière gaz pour le chauffage et la production d'ECS.
Je ne peux donc pas "comparer'.
Il est normal que l'anode se bouffe, c'est son rôle, mais pas en un an, et je ne devrai pas percer le ballon inox.
Quand aux raccords qui sulfatent, ce sont ceux de la totalité de ma distribution d'eau chaude et ceux de mes "clarinettes' de chauffage. Il y a pourtant les raccords diélectriques sur l'EC et l' EF.
Quand aux mesures de tension entre le neutre et la terre, je les ai faite avec 3 Metrix différents qui donnent a peu de chose près les mêmes valeurs. Donc je ne vois pas. En fait je ne sais plus quoi faire !!!
Si vous avez un conseil, voire une solution, je suis preneur. Je vous remercie.
16 août 2014 à 09:53
forum consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude

Merci pour votre réponse
La réf 42789 en 220 VA est elle suffisante pour les 200 w de puissance ?
Pourquoi peut il être câblé en 1.5 mm² en primaire et secondaire alors que la réf 042513 doit être câblé en 4 mm²
Lequel me conseilleriez vous ?
Merci
15 août 2014 à 13:46
forum consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude

Publicité

Bonjour et merci d'avance.

J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz.
Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je " consomme" une anode par an et constate que les raccords "sulfatent' quand ça ne perce pas le ballon en inox..

Un expert de la marque s'est déplacé mais ne trouve rien sauf une présence tension de 3 à 5 volts entre le neutre et la terre. Il m'a conseillé de mettre en place un transfo de séparation afin d'avoir zéro volt entre ces 2 bornes.
Ma chaudière a une puissance de 200 w.
Quel type de transfo de séparation dois-je mettre en place :
Un transfo de séparation des circuits mono protégé 250 Va Legrand réf 042513 ou un transfo de séparation des circuits mono 220 Va Legrand réf 042789 ou un autre modèle.

Quelle est la différence entre ces deux ?
Merci pour votre aide.
15 août 2014 à 07:57
forum consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude