Profil du membre bodtx
Actuellement
26 609
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit bodtx sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Merci du temps passé et de vos réponses qui m'ont éclairé.
07 septembre 2022 à 15:42

Sachant que dans chaque tableau j'ai un disjoncteur différentiel en tête de tout et non pas un interrupteur sectionneur.
06 septembre 2022 à 18:14

A propos du raccordement du deuxième tableau j'ai vu ceci.
Le deuxième tableau pris sur les bornier du premier sans sectionneur intermédiaire.
Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le deuxième tableau pris sur les bornier du premier sans sectionneur intermédiaire.
Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 septembre 2022 à 18:01

OK je vais relier les deux tableaux en passant par les combles.
Est-ce que je peux passer le fil nu genre HO7V je crois, ou je dois utiliser un câble avec une gaine plastique noire ?
Est-ce que je peux passer le fil nu genre HO7V je crois, ou je dois utiliser un câble avec une gaine plastique noire ?
06 septembre 2022 à 08:53

OK mince pour la terre c'est dans le garage attenant à la maison...
Dans ce cas là je vais devoir aller la récupérer à l'autre bout de la maison sur l'ancien tableau...
Dans ce cas là je vais devoir aller la récupérer à l'autre bout de la maison sur l'ancien tableau...
05 septembre 2022 à 14:29

Bonjour.
Avec l'arrivée d'une voiture électrique, et d'une Wallbox je mets en place un nouveau tableau tout en 16².
J'avais mon ancien tableau principal directement relié sur le disjoncteur EDF.
Désormais j'ai les borniers de mon nouveau petit tableau à côté du disjoncteur EDF qui servent de point de répartition pour aller vers l'ancien tableau.
Il y a une nouvelle terre indépendante pour le nouveau tableau.
J'ai cru lire que même pour des tableaux indépendants il fallait rajouter un sectionneur au départ du deuxième tableau ?
hormis la norme j'ai du mal à voir l’intérêt car le nouveau montage ne présente pas plus de différence de cuivre que l'ancien.
Merci.
Avec l'arrivée d'une voiture électrique, et d'une Wallbox je mets en place un nouveau tableau tout en 16².
J'avais mon ancien tableau principal directement relié sur le disjoncteur EDF.
Désormais j'ai les borniers de mon nouveau petit tableau à côté du disjoncteur EDF qui servent de point de répartition pour aller vers l'ancien tableau.
Il y a une nouvelle terre indépendante pour le nouveau tableau.
J'ai cru lire que même pour des tableaux indépendants il fallait rajouter un sectionneur au départ du deuxième tableau ?
hormis la norme j'ai du mal à voir l’intérêt car le nouveau montage ne présente pas plus de différence de cuivre que l'ancien.
Merci.
05 septembre 2022 à 12:45