Profil du membre bidbid21
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit bidbid21 sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Merci pour cette réponse d'une grande utilité
Je vais appliquer les recommandations.
Bonne journée.
Merci pour cette réponse d'une grande utilité
Je vais appliquer les recommandations.
Bonne journée.
13 mai 2022 à 14:13

Concernant la puissance de la borne de recharge, elle est de 7kW max.
Elle sera installé dans un box fermé (situé sous mon appartement) qui est déjà électrifié par une section 6mm²
Pour les disjoncteur, je reste donc sur du 32A pour le garage (6mm²) et je vais mettre un 40A pour le tableau secondaire (10mm²)
Et pour la répartition sur les départs ?
Quel disjoncteurs puis-je déplacer sur le diff A ? Un lave-vaisselle (moteur inverter) et un Frigo (moteur linéaire) peuvent t-ils être sur un diff A ?
Merci.
Elle sera installé dans un box fermé (situé sous mon appartement) qui est déjà électrifié par une section 6mm²
Pour les disjoncteur, je reste donc sur du 32A pour le garage (6mm²) et je vais mettre un 40A pour le tableau secondaire (10mm²)
Et pour la répartition sur les départs ?
Quel disjoncteurs puis-je déplacer sur le diff A ? Un lave-vaisselle (moteur inverter) et un Frigo (moteur linéaire) peuvent t-ils être sur un diff A ?
Merci.
12 mai 2022 à 11:31

Quelle rapidité de réponse.
Merci.
J'ai posé cette question afin de savoir en premier lieu si l'installation de comportait pas de risque majeur et en second comment l'améliorer pour l'installation d'une borne de recharge.
Concernant les départs pour les tableaux secondaires, à l'époque de la rénovation dans la précipitation j'ai laissé tel quel, mais j'avais quand même dans l'idée de mettre une protection.
Pour ce faire, quelle est la meilleure solution, un disjoncteur 40A (1slot) ou un sectionneur disjoncteur bipolaire 40A (1slots) ?
Et pour le départ 3 (diff A) quel appareil puis-je redescendre ? le frigo et le LV ?
Pour la borne de recharge, je vais faire appel à un pro, mais comme je suis en appartement, et que la section 6mm² est déjà tirée, autant la sécuriser pour qu'il se raccorde dessus.
Merci.

J'ai posé cette question afin de savoir en premier lieu si l'installation de comportait pas de risque majeur et en second comment l'améliorer pour l'installation d'une borne de recharge.
Concernant les départs pour les tableaux secondaires, à l'époque de la rénovation dans la précipitation j'ai laissé tel quel, mais j'avais quand même dans l'idée de mettre une protection.
Pour ce faire, quelle est la meilleure solution, un disjoncteur 40A (1slot) ou un sectionneur disjoncteur bipolaire 40A (1slots) ?
Et pour le départ 3 (diff A) quel appareil puis-je redescendre ? le frigo et le LV ?
Pour la borne de recharge, je vais faire appel à un pro, mais comme je suis en appartement, et que la section 6mm² est déjà tirée, autant la sécuriser pour qu'il se raccorde dessus.
Merci.
11 mai 2022 à 20:33

Bonjour à tous.
J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique.
J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui a été recâblée).
Sur le premier circuit : dif 40A AC pour éclairages, prises et chauffage au sol chambres (1300W au total).
Sur le second circuit : dif 40A AC pour tous les éléments de cuisines, le chauffe eau (semi-intelligent) et volets.
Sur le dernier circuit : div 40A A pour les plaques, le LL et un départ au garage.
J'ai aussi un tableau secondaire (sans protection depuis le tableau primaire) avec un circuit dif 40A AC prises, éclairages et volets.
Que pensez-vous de cette installation ? Y a-t-il des problèmes à corriger ?
Autre point, je compte installer une borne de recharge dans mon garage. Actuellement Il y a une liaison 6mm² (6 mètres) entre le disjoncteur 32A et le garage.
Je voulais installer un tableau dans le garage avec dif 63A type F, un disjoncteur 32A pour la borne, un 16A pour l'éclairage et un 20 pour une prise. Que faut-il mettre au tableau primaire pour sécuriser l'alimentation ? un sectionneur ? en direct ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique.
J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui a été recâblée).
Sur le premier circuit : dif 40A AC pour éclairages, prises et chauffage au sol chambres (1300W au total).
Sur le second circuit : dif 40A AC pour tous les éléments de cuisines, le chauffe eau (semi-intelligent) et volets.
Sur le dernier circuit : div 40A A pour les plaques, le LL et un départ au garage.
J'ai aussi un tableau secondaire (sans protection depuis le tableau primaire) avec un circuit dif 40A AC prises, éclairages et volets.
Que pensez-vous de cette installation ? Y a-t-il des problèmes à corriger ?
Autre point, je compte installer une borne de recharge dans mon garage. Actuellement Il y a une liaison 6mm² (6 mètres) entre le disjoncteur 32A et le garage.
Je voulais installer un tableau dans le garage avec dif 63A type F, un disjoncteur 32A pour la borne, un 16A pour l'éclairage et un 20 pour une prise. Que faut-il mettre au tableau primaire pour sécuriser l'alimentation ? un sectionneur ? en direct ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 mai 2022 à 23:37
