Et voici, une fois de plus, la démonstration que les sociétés de formation incendie veulent faire du BAES et forment leurs agents par des formateurs non compétents.

Ne m'en veuillez pas, cette remarque ne vous était pas destinée mais à votre hiérarchie.
Par contre, des schémas de branchement, il y en a plein le net, même au-dessus de la page-ci. Vous reliez les symboles ~ ~ au secteur, c'est tout.

Maintenant pour qu'un bloc fonctionne correctement, il doit subir une charge permanente.
Ne l'alimenter que de temps en temps va user vos accus en un rien de temps.
28 avril 2013 à 16:39
forum consulter ce sujet Câblage bloc autonome non permanent

On ne contrôle pas les lampes à l'aide d'un ohmmètre sauf si on l'a démonté et que l'on recherche une panne.

Pour le contrôle que vous devez faire, procédez ainsi : s'il est fixé dans le couloir de bureaux, par ex. il devrait, légalement, être relié au disjoncteur de l'éclairage de ce couloir. Coupez donc le disjoncteur, les lampes doivent s'allumer. Si cela ne fonctionne pas soit le bloc est relié à un autre disjoncteur ce qui n'est pas légal, soit les accus sont HS. Si les accus sont bons, qu'il n'y a pas de perturbation sur la ligne de télécommande et que le témoin de veille est allumé, au moins 1 lampe de secours fonctionne. Si seule 1 fonctionne, elles se changent par paire.

Certaines télécommandes permettent le test sans coupure du secteur mais c'est très rare : il faut la bonne télécommande avec les blocs compatibles, très très rare. Contrairement à une idée reçue, le but de la télécommande n'est pas de procéder à des tests.
28 avril 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES