awax
a posté 4 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

OK merci.

Donc j'ai opté pour la solution 2, qui est un peu moins honteuse.
De plus j'ai ajouté un DD 20A pour prise renforcée VE et un 10A pour mon portail.

Vous en pensez quoi ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
refaire tableau alimentation

26 avril 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Refaire tableau alimentation

OK du coup, si je prends comprends bien dans mon tableau, je mets, 1 disjoncteur 63A et 1 id 40A 30ma avec 2 disjoncteur 32A et 2 disjoncteur 20A connecté au 40A, c'est bien ça ?

Merci.
25 avril 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Refaire tableau alimentation

Publicité

Bonjour merci de votre réponse rapide.

Alors pour les sections, le 63A est alimenté en 16mm² et distribue en 16mm² pour une longueur de 15m.
(Le tableau de la maison principal est au norme lui. On ne le voit pas.

Pour le C20 6mm² > 6mm² pour une longueur de 25m
Pour l'id "bricelec" barrette > 6mm² pour une longueur de 15m
Pour l'id "nalto" barrette > 2,5mm² pour une longueur de 20m
Pour le dd c16 barrette > 2,5mm² pour une longueur de 10 m

Merci de votre aide.
25 avril 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Refaire tableau alimentation

Bonsoir à la communauté.

Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider.
L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau.
Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ?
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale.
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages).
Le DD 16A alimente une climatisation air-air.
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique.
Merci pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240410 113453

24 avril 2024 à 22:54
forum consulter ce sujet Refaire tableau alimentation