Profil du membre Arelack
Actuellement
26 627
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Arelack sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Il est également noté ceci : L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Est-ce une mesure compensatoire ?
Bonne journée.
Merci pour votre réponse.
Il est également noté ceci : L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur.
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Est-ce une mesure compensatoire ?
Bonne journée.
18 février 2024 à 09:11

Bonjour à tous.
J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerais savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer. Pour quel prix ?
Voici les différentes anomalies :
- B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
Remarques : La valeur de la résistance de la prise de terre est inadaptée au(x) dispositif(s) différentiel(s).
Il est nécessaire de faire intervenir un électricien qualifié afin d'adapter la prise de terre au(x) dispositif(s) différentiel(s).
- B7.3 e : L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de dispositif(s) de protection de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension.
Il est impératif de faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (par exemple : plafonnier de la chambre du 1er étage).
Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a2 :
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection.
Il est nécessaire de faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés (par exemple : prise de la cuisine).
Les photos peuvent également vous aider.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerais savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer. Pour quel prix ?
Voici les différentes anomalies :
- B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
Remarques : La valeur de la résistance de la prise de terre est inadaptée au(x) dispositif(s) différentiel(s).
Il est nécessaire de faire intervenir un électricien qualifié afin d'adapter la prise de terre au(x) dispositif(s) différentiel(s).
- B7.3 e : L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de dispositif(s) de protection de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension.
Il est impératif de faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (par exemple : plafonnier de la chambre du 1er étage).
Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a2 :
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de protection.
Il est nécessaire de faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés (par exemple : prise de la cuisine).
Les photos peuvent également vous aider.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2024 à 16:09