Bonjour.
J'ai voulu tester si un radiateur bénéficiant d'une double isolation pouvait avoir des fuites de courant dans la carcasse.
Résultats :
Multi entre la terre et la carcasse : environ 1 V
Si je mesure sur une vis de la carcasse, il y a des différences en fonction de la vis.
Sur certaines j'obtiens 1 V, sur d'autres 10 voir 29 volts.
La mesure de tension entre les différentes vis est quasi nulle.
Du coup le résultat me laisse perplexe.
Les questions que je me pose :
- Est-ce potentiellement dangereux ?
- Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène ?
Merci.
J'ai voulu tester si un radiateur bénéficiant d'une double isolation pouvait avoir des fuites de courant dans la carcasse.
Résultats :
Multi entre la terre et la carcasse : environ 1 V
Si je mesure sur une vis de la carcasse, il y a des différences en fonction de la vis.
Sur certaines j'obtiens 1 V, sur d'autres 10 voir 29 volts.
La mesure de tension entre les différentes vis est quasi nulle.
Du coup le résultat me laisse perplexe.
Les questions que je me pose :
- Est-ce potentiellement dangereux ?
- Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène ?
Merci.
21 décembre 2021 à 23:50