Oui, un interrupteur, merci pour la précision, simple abus de langage.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 avril 2023 à 07:52

Merci GL pour cette réponse rapide.
J'ai démonté le disjoncteur, prêt à aller en acheter un neuf, je l'ai tapoté avec gentillesse, un côté était légèrement écarté, et miracle, il s'est remis en place.
J'ai remonté, testé le test, éteint-allumé, tout va bien. Apparemment, un manque de qualité étonnant chez Legrand. Il ne devrait pas tenir longtemps, du coup. En tout cas, merci beaucoup.
J'ai démonté le disjoncteur, prêt à aller en acheter un neuf, je l'ai tapoté avec gentillesse, un côté était légèrement écarté, et miracle, il s'est remis en place.
J'ai remonté, testé le test, éteint-allumé, tout va bien. Apparemment, un manque de qualité étonnant chez Legrand. Il ne devrait pas tenir longtemps, du coup. En tout cas, merci beaucoup.
14 avril 2023 à 18:14

Bonjour le forum.
Je rencontre un petit souci dont je ne trouve pas la réponse et je voudrais une confirmation de mon hypothèse.
Mon différentiel saute une fois et ne se réenclenche pas.
Je descends tous les disjoncteurs, il ne se réarme pas.
Je coupe le courant au général et il ne se réarme toujours pas.
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Mais je préfère vérifier auprès d'autres car il s'agit d'un Legrand quasi neuf, il est en place depuis 2 ans et n'a quasi jamais eu à déclencher.
Que pensez-vous ?
Merci.
Je rencontre un petit souci dont je ne trouve pas la réponse et je voudrais une confirmation de mon hypothèse.
Mon différentiel saute une fois et ne se réenclenche pas.
Je descends tous les disjoncteurs, il ne se réarme pas.
Je coupe le courant au général et il ne se réarme toujours pas.
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Mais je préfère vérifier auprès d'autres car il s'agit d'un Legrand quasi neuf, il est en place depuis 2 ans et n'a quasi jamais eu à déclencher.
Que pensez-vous ?
Merci.
14 avril 2023 à 13:01