Bonjour,

Voici un état de la situation. Dans le triplex (converti en trois condos) dans lequel je vais déménager, il y a une entrée principale pour l'électricité sur laquelle on lit 400A. Or, les fusibles à l'intérieur donnent plutôt un total de 325A.

Par la suite, ce boitier principal est séparé en trois entrées, une par logement, de 125A, 125A et 100A.

J'ai celle à 100A (alors que j'ai le plus grand logement). Nous chauffons aux plinthes électriques, pensons ajouter une thermopompe murale, possiblement un four à induction, etc.

Du coup, il me semble évident que je dois passer à plus d'ampérage. Toutefois, je comprends que le panneau principal me limite d'une manière ou d'une autre. C'est cet élément qui est flou dans mon esprit.

À date, il y a 100+125+125 = 350A (alors que l'entrée est à 325A).
Est-ce possible dans un tel setup de substituer mon panneau à 100A pour un 200A ?
Si oui, combien cela coûterait ? Sinon, pourquoi ?
Que puis-je faire pour remédier à cela ? Combien cela coûterait ?
Merci.