FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Alexcool

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Alexcool sur le forum Électricité

Alexcool
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse Loys,

Pour info je n'ai changé aucun autre appareil électroménager ou autre.
Les coupures ont souvent lieu en pleine nuit ou au petit matin alors qu'aucun autre appareil branché sur l'ID ne fonctionne.
La plaque je l'ai acheté via mon entreprise à un grossiste et elle n'est garantie que pièce et pas main d’œuvre...

Avez-vous une idée du composant défectueux ou me dire comment le repérer ?
J'ai prix une photo des connections sur le "bornier" de la plaque. Est-ce que quelque chose vous semble anormal ?
Merci pour votre aide,

Alexis

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème plaque induction qui fait disjoncter

27 novembre 2014 à 15:02
forum consulter ce sujet Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche

Bonjour et merci,
Pour répondre à vos questions, il s'agit bien d'un ID 30 mA.
Non je n'ai pas eu à dénuder le fil noir, c'était celui fourni avec la plaque.
Pour ce qui est des branchements, je vous joins une photo des instructions au dos de la plaque.
Alors vous pensez que c'est un problème du constructeur ?

Cordialement.
Voici la photo du schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement plaque induction 3 feux Electrolux

23 novembre 2014 à 16:41
forum consulter ce sujet Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche

Publicité

Bonjour,

J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement.
Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction.
J'avais 4 fils en sortie que j'ai branché sur 3 fils sortant du mur.
Les fils qui sortent du mur sont chacun composés de 7 petits fils d'1 mm chacun, je pense que c'est suffisant comme section.
Cette plaque est branchée sur un disjoncteur C32 de marque Schneider (qui lui ne disjoncte pas).
Est-ce que le problème peut venir du matériel ou est-ce plutôt dû à mon installation ?
Pour info, il y avait auparavant une plaque halogène qui fonctionnait très bien...
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque induction fait disjoncter le differentiel

22 novembre 2014 à 17:25
forum consulter ce sujet Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche