Bonjour,

Suite à l'installation de nouvelles clim dans des locaux industriels je dois augmenter la puissance du compteur, les nouvelles clim faisant sauter le DD 500mA en tête d'installation.
Actuellement j'ai un compteur triphasé 15KVa et le DD est réglé sur 30A.

Voici les puissances que j'ai pu relever sur les principaux appareils :
- Compresseur air : 5.5Kw 400V (Tri)
- Chargeur batterie : 15.7 A 400 V (Tri)
- 2 nouvelles clim de chacune 4.84 kW - 20.8 A - 220/240 V (chaque clim est branchée sur une phase différente)
- 4 clim existantes globalement 8kW - 220/240 V (les deux plus petite (1.5kW) sont sur une phase et les deux autres sur les deux autres phases.

Ensuite, nous utilisons environ :
- 10 kW d'éclairage en monophasé (à peu prés également réparti sur les 3 phases)
- 6 postes de travail + photocopieuse pour environ 3Kw Mono (alim théoriquement répartie sur les 3 phases)
Je voudrais savoir quelle puissance je dois prendre pour le compteur pour ne plus faire sauter l'installation. loveliness