FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Zoe67

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Zoe67 sur le forum Électricité

Zoe67
a posté 5 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Mes excuses en effet je n'avais pas tout écrit.

Effectivement le fusible était retiré et des appareils fonctionnait dans l'appartement.
Une liaison neutre terre quand j'ai coupé le câble est sans doute la raison du déclenchement du disjoncteur principal.
Tout est plus clair à présent pour moi et la prochaine fois je ne manquerai pas de travailler avec le principal coupé.
Bravo et merci beaucoup pour votre sens de l'analyse et la pédagogie dont vous faite preuve.
Cordialement.
12 juin 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Tension sur neutre fusible retiré

Merci pour la mise en garde mais l'appartement est innocupé jusqu'à août.
Ce qui m'inquiète encore un peu suite à vos renseignements c'est que si les tensions induites "n'existent pas vraiment" mais sont justes mesurées par un appareil non adapté, comment est il possible qu'en sectionnant le câble d'une prise déportée à la pince le disjoncteur général à sauté ?
Merci.
Bonne journée.
12 juin 2023 à 07:44
forum consulter ce sujet Tension sur neutre fusible retiré

Publicité

Très intéressant, je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Un grand merci pour ces informations.
Je vais faire cela mais au mois d'août car il s'agit de l'appartement de mes parents, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant et de vous remercier à nouveau.
Merci.
Cordialement.
11 juin 2023 à 22:26
forum consulter ce sujet Tension sur neutre fusible retiré

Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement, j'ai effectué les mesures avec un multimètre digital.
Pour la terre, les mesures effectuées avec un fusible semblent correctes, n'est-ce pas ?
Malgré cela, la terre peut ne pas être correctement reliée au tableau ?
Comment puis-je vérifier cette continuité, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre aide.
11 juin 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Tension sur neutre fusible retiré

Bonjour.

J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser :
Avec fusible
Terre / bleu neutre : 230v
Terre / brun phase : 0.3v
Brun phase / bleu neutre : 230v
Sans fusible
Terre / bleu neutre : 230v funk
Terre / brun phase : 44v funk
Brun phase / bleu neutre : 163v funk
Lorsque je branche une baladeuse sur la prise elle s'éteint bien lorsque je retire le fusible.
Merci pour votre aide.
11 juin 2023 à 16:29
forum consulter ce sujet Tension sur neutre fusible retiré