Bonjour,
Oui loys je suis du même avis que vous et je pense que le problème vient de là.
Je profiterai du weekend pour mesurer chacune des phases il y a des chances qu'au moins une dépasse ou en tout les cas soit proche de 15A.
Après le fait que tout était branché ensemble (les trois phases) pouvait laissé croire que l'énergie utilisée était plus au moins repartie de manière équilibrée ce qui ne semble pas le cas... pour les photos je vous fais ça pour demain que vous puissiez vous rendre compte.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Oui loys je suis du même avis que vous et je pense que le problème vient de là.
Je profiterai du weekend pour mesurer chacune des phases il y a des chances qu'au moins une dépasse ou en tout les cas soit proche de 15A.
Après le fait que tout était branché ensemble (les trois phases) pouvait laissé croire que l'énergie utilisée était plus au moins repartie de manière équilibrée ce qui ne semble pas le cas... pour les photos je vous fais ça pour demain que vous puissiez vous rendre compte.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
22 janvier 2015 à 13:39

Bonjour,
J'ai emménagé dans un nouveau logement, celui-ci est équipé d'un compteur triphasé.
J'ai un abonnement 9Kva.
Régulièrement, nous sommes dérangés par des disjonctions qui me semble étrange.
J'ai donc regardé sous le capot du tableau électrique, là j'ai remarqué que les trois phases qui sortaient du compteur allaient jusqu’à un disjoncteur tripolaire servant à alimenter une prise triphasée qui ne sert plus, les autres disjoncteurs étant reliés via un peigne sur ce même disjoncteur.
En résumé les trois phases sont branchées ensemble. Ce qui est surprenant.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mes disjonctions sont dues à un mauvais branchement du tableau, peut-être y a t-il un problème d'équilibre des phases ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vôtre aide.
Cordialement.
J'ai emménagé dans un nouveau logement, celui-ci est équipé d'un compteur triphasé.
J'ai un abonnement 9Kva.
Régulièrement, nous sommes dérangés par des disjonctions qui me semble étrange.
J'ai donc regardé sous le capot du tableau électrique, là j'ai remarqué que les trois phases qui sortaient du compteur allaient jusqu’à un disjoncteur tripolaire servant à alimenter une prise triphasée qui ne sert plus, les autres disjoncteurs étant reliés via un peigne sur ce même disjoncteur.
En résumé les trois phases sont branchées ensemble. Ce qui est surprenant.
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que mes disjonctions sont dues à un mauvais branchement du tableau, peut-être y a t-il un problème d'équilibre des phases ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vôtre aide.
Cordialement.
21 janvier 2015 à 23:05