Profil du membre yys1701
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit yys1701 sur le forum Électricité

a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai tout installer et ça fonctionne parfaitement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai tout installer et ça fonctionne parfaitement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2023 à 21:24

Désolé d'insister, mais tout le reste avec du 3G2,5² HO7VU est OK, sauf la plaque, n'est-ce pas ? 2 phases + neutre + terre ?
03 octobre 2023 à 21:59

Schneider car c'est legèrement moins cher :)
03 octobre 2023 à 15:54

Dernier point "câble".
J'alimente :
- mon tableau avec 4 fils HO7VR de 10mm²
- ma plaque avec un 5G2,5 mm²
- tout le reste avec du 3x fHO7VR 5.5 mm²
Désolé pour ces précisions un peu bêtes mais je préfère être sûr ...
J'alimente :
- mon tableau avec 4 fils HO7VR de 10mm²
- ma plaque avec un 5G2,5 mm²
- tout le reste avec du 3x fHO7VR 5.5 mm²
Désolé pour ces précisions un peu bêtes mais je préfère être sûr ...
03 octobre 2023 à 15:23

Super pour le peigne, j'ai ajouté celui-ci.
Peigne de répartition 3P+N 80A 12 modules
Peigne de répartition 3P+N 80A 12 modules
03 octobre 2023 à 15:04

En fait je sais pas pourquoi je pars chez Schneider.
Legrand offrent-ils cette possibilité avec le peigne ?
Legrand offrent-ils cette possibilité avec le peigne ?
03 octobre 2023 à 10:02

Oui GL j'ai bien transmis les infos données.
Ainsi que le plan du 30 septembre 2023 à 08:45. Qui ressemble donc beaucoup a ce que je vais faire.
Il y a un outil en ligne Schneider Electric de conception mais ça prend pas mal de temps...
Dans ma liste d'achat DI, DJ, des peignes, du5G2.5mm et un boîtier nu.
Je suis assez impatient de réaliser ce projet.
Merci beaucoup pour votre aide.
Guillaume.
Ainsi que le plan du 30 septembre 2023 à 08:45. Qui ressemble donc beaucoup a ce que je vais faire.
Il y a un outil en ligne Schneider Electric de conception mais ça prend pas mal de temps...
Dans ma liste d'achat DI, DJ, des peignes, du5G2.5mm et un boîtier nu.
Je suis assez impatient de réaliser ce projet.
Merci beaucoup pour votre aide.
Guillaume.
03 octobre 2023 à 07:25

Avec la notice, je suppose que je peux mettre ma plaque sur 2 phases.
Mais aussi sur 3.... mais il y a peu d'intérêt mis 0 part acheter un DJ plus cher non ? N'étant pas cuisinier pro.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais aussi sur 3.... mais il y a peu d'intérêt mis 0 part acheter un DJ plus cher non ? N'étant pas cuisinier pro.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2023 à 10:09

Vraiment un grand merci pour vos réponses. Je potasse un peu, me renseigne et j'apprends beaucoup. Il me reste deux semaines avant que le cuisiniste installe sa cuisine. Je prends mon temps pour pas faire de bêtises.
Mon père sera avec moi pour monter ce tableau, il a une formation d'électricien.... datant de 50 ans :) donc je préfère avoir tout prêt sur le papier avant.
Mon père sera avec moi pour monter ce tableau, il a une formation d'électricien.... datant de 50 ans :) donc je préfère avoir tout prêt sur le papier avant.
30 septembre 2023 à 19:59

Merci GL et CMT pour vos réponses.
Je vais bien entendu suivre vos conseils.
Cependant j'ai des questions un peu bêtes :
Ne faudrait il pas 3 x 3G10², un par phase puis ensuite 3 x ID ? ou un 5 G10² ?
J'ai souscris à 18 kVA
A priori j'ai le chauffage sur une phase, les lumières sur l'autre, et prise (avec plaque, chauffe-eau sur la dernière).
Un électricien m'a dit ça ... est-ce vrai ?
Toutes les plaques peuvent elles être mise sur 2 phases ?
Mes câbles sont en très bon état, mieux vaut les garder quitte a rallonger avec domino, ou changer pour des gaines qui seront en saillis ?
Merci et bonne soirée.
Guillaume
Je vais bien entendu suivre vos conseils.
Cependant j'ai des questions un peu bêtes :
Ne faudrait il pas 3 x 3G10², un par phase puis ensuite 3 x ID ? ou un 5 G10² ?
J'ai souscris à 18 kVA
A priori j'ai le chauffage sur une phase, les lumières sur l'autre, et prise (avec plaque, chauffe-eau sur la dernière).
Un électricien m'a dit ça ... est-ce vrai ?
Toutes les plaques peuvent elles être mise sur 2 phases ?
Mes câbles sont en très bon état, mieux vaut les garder quitte a rallonger avec domino, ou changer pour des gaines qui seront en saillis ?
Merci et bonne soirée.
Guillaume
29 septembre 2023 à 22:28

Bonjour à tous.
Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans.
Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1 table induction (le frigo est ailleurs).
J'ai l'intention de faire ce montage :
- 1 Différentiel type AC puis disjoncteur 16 A x2 (prises) ; 20 A pour le lave-vaisselle et 20 A pour le four.
Je suis en triphasé, j'aimerais mettre la table à induction sur une autre phase, donc je suppose un second différentiel (type A) puis disjoncteur de 32 A.
Me faut-il un tableau spécifique si j'utilise ainsi 2 phases ?
Merci pour vos avis.
Guillaume L.
Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans.
Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1 table induction (le frigo est ailleurs).
J'ai l'intention de faire ce montage :
- 1 Différentiel type AC puis disjoncteur 16 A x2 (prises) ; 20 A pour le lave-vaisselle et 20 A pour le four.
Je suis en triphasé, j'aimerais mettre la table à induction sur une autre phase, donc je suppose un second différentiel (type A) puis disjoncteur de 32 A.
Me faut-il un tableau spécifique si j'utilise ainsi 2 phases ?
Merci pour vos avis.
Guillaume L.
29 septembre 2023 à 15:39

Bonjour GL.
Bon alors voilà, je ne suis pas très fier de moi...
Il y avait effectivement un second fusible "prise repas" qui lui était grillé.
C'est très bête quand même...
Merci beaucoup pour votre point de vue extérieur ! Je vais m'occuper de mettre des disjoncteurs, ça m'évitera de perdre mon temps.
Bonne journée.
Bon alors voilà, je ne suis pas très fier de moi...
Il y avait effectivement un second fusible "prise repas" qui lui était grillé.
C'est très bête quand même...
Merci beaucoup pour votre point de vue extérieur ! Je vais m'occuper de mettre des disjoncteurs, ça m'évitera de perdre mon temps.
Bonne journée.
26 septembre 2023 à 09:31

Bonjour à tous.
Petit casse tête : Sur une installation vielle de 40 ans, j'ai malencontreusement sectionner les cables qui mènent à une prise à la scie. Gros éclair, odeur de bruler. Forcement plus de courant dans la prise :)
Le fusible 10 A n'a pas sauté.
Je refais le raccordement avec un domino, mais à ma surprise toujours rien.
Je constate que sur une autre prise de la pièce pareil rien, alors que sur une troisième ça fonctionne ! (les trois étant a priori sur le même fusible " prise cuisine"
Je précise que seul 3 fils arrivent sur la prise où le court-circuit s'est produit, aucun n'en part.
Auriez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci beaucoup.
Guillaume
Petit casse tête : Sur une installation vielle de 40 ans, j'ai malencontreusement sectionner les cables qui mènent à une prise à la scie. Gros éclair, odeur de bruler. Forcement plus de courant dans la prise :)
Le fusible 10 A n'a pas sauté.
Je refais le raccordement avec un domino, mais à ma surprise toujours rien.
Je constate que sur une autre prise de la pièce pareil rien, alors que sur une troisième ça fonctionne ! (les trois étant a priori sur le même fusible " prise cuisine"
Je précise que seul 3 fils arrivent sur la prise où le court-circuit s'est produit, aucun n'en part.
Auriez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci beaucoup.
Guillaume
24 septembre 2023 à 21:52