Merci à tous !
24 février 2015 à 17:38

Merci les gars, oui la consignation sera prépondérante mais si j'arrive à leur démontrer qu'avec une prise de type maréchal le souci n'aurait pas eu lieu, la sanction sera certainement moindre.
Je pense que je peux m'appuyer sur l'article 6 de l'Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs conditions de raccordement et d'utilisation.
Mais je ne suis pas sûr qu'un grappin est un appareil électrique amovible. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci beaucoup.
Je pense que je peux m'appuyer sur l'article 6 de l'Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs conditions de raccordement et d'utilisation.
Mais je ne suis pas sûr qu'un grappin est un appareil électrique amovible. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci beaucoup.
23 février 2015 à 23:46

Merci.
Ça me réconforte !
Ça me réconforte !
23 février 2015 à 21:24

Merci de votre réponse GL, je suis de la partie, je suis électromécano.
Après avoir lu les directives machines comme vous me l'avez fait remarquer plus haut, notamment le par. 1.2.3 de l'article 198 : "La mise en marche d’une machine ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet."
J'ai rebranché un grappin à un pont et il faut savoir que pour réaliser cette action, on se sert des mouvements du pont (montée descente des câbles) que le grappin était démonté donc arrêté.
Et l'article 225 me fait dire que ce n'est pas conforme. Qu'en pensez-vous ?
Après avoir lu les directives machines comme vous me l'avez fait remarquer plus haut, notamment le par. 1.2.3 de l'article 198 : "La mise en marche d’une machine ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet."
J'ai rebranché un grappin à un pont et il faut savoir que pour réaliser cette action, on se sert des mouvements du pont (montée descente des câbles) que le grappin était démonté donc arrêté.
Et l'article 225 me fait dire que ce n'est pas conforme. Qu'en pensez-vous ?
23 février 2015 à 20:48

En fait j'ai branché un grappin sur un pont élévateur : connecteur pont elevateur.pdf
Voilà le connecteur que j'ai branché :
Je confirme : phase 1 branchée avec 5 fils sur bornes 1 à 5, phase 2 de 6 à 10 et phase 3 de 11 à 15.
C'est une prise de ce type :
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/han-16e-bu-s/09330162701
Pour moi je pense que ce n'est pas légal, et vous qu'en pensez-vous ? Merci de me laisser des références.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voilà le connecteur que j'ai branché :
Je confirme : phase 1 branchée avec 5 fils sur bornes 1 à 5, phase 2 de 6 à 10 et phase 3 de 11 à 15.
C'est une prise de ce type :
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/han-16e-bu-s/09330162701
Pour moi je pense que ce n'est pas légal, et vous qu'en pensez-vous ? Merci de me laisser des références.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 février 2015 à 18:12

Merci à tous les 2,
En fait, j'ai eu le souci là où je travaille, j'ai 2 machines, une qui peut travailler seule ou avec la deuxième, bien sûr la 1ere alimentée la 2ème via prise Harting 16 pôles.
J'ai reconnecté les 2 machines sans coupure de la puissance et du coup j'ai pris un arc électrique en pleine tête, heureusement j'avais mes EPI du coup pas de bobos.
Mais voilà comme la machine est restée indisponible car les connecteurs avaient brûlés, mon patron me tient pour responsable et vient de me convoquer pour une sanction disciplinaire, car formé à l'électricité, je devais consigner avant de rebrancher un connecteur (si ça avait été des fils j'aurais consigné !).
Je tiens à vous préciser que j'ai rebranché un groupe hydraulique dont le moteur tire 63A en nominal.
Je ne vous raconte pas le coup de fusil quand ça a flashé !
De plus, je ne sais pas s'il est autorisé de brancher cette machine de la sorte.
Car avec un câble 40g1.5, on prend 5 fils de 5 pour faire une phase d'alimentation moteur le savez-vous ?
Merci de vos réponses.
En fait, j'ai eu le souci là où je travaille, j'ai 2 machines, une qui peut travailler seule ou avec la deuxième, bien sûr la 1ere alimentée la 2ème via prise Harting 16 pôles.
J'ai reconnecté les 2 machines sans coupure de la puissance et du coup j'ai pris un arc électrique en pleine tête, heureusement j'avais mes EPI du coup pas de bobos.
Mais voilà comme la machine est restée indisponible car les connecteurs avaient brûlés, mon patron me tient pour responsable et vient de me convoquer pour une sanction disciplinaire, car formé à l'électricité, je devais consigner avant de rebrancher un connecteur (si ça avait été des fils j'aurais consigné !).
Je tiens à vous préciser que j'ai rebranché un groupe hydraulique dont le moteur tire 63A en nominal.
Je ne vous raconte pas le coup de fusil quand ça a flashé !
De plus, je ne sais pas s'il est autorisé de brancher cette machine de la sorte.
Car avec un câble 40g1.5, on prend 5 fils de 5 pour faire une phase d'alimentation moteur le savez-vous ?
Merci de vos réponses.
23 février 2015 à 01:08

Bonjour à tous,
Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote.
En est-il de même pour tous les travailleurs ? Notamment les personnes habilitées B2V BC ?
Merci de votre réponse.
Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote.
En est-il de même pour tous les travailleurs ? Notamment les personnes habilitées B2V BC ?
Merci de votre réponse.
22 février 2015 à 17:14