Profil du membre Yo06
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Yo06 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
En effet il y avait deux phases et deux neutres ainsi que deux terres.
J'ai reconnecté une nouvelle prise et tout est revenu à la normale.
Merci beaucoup.
J'ai reconnecté une nouvelle prise et tout est revenu à la normale.
Merci beaucoup.
04 février 2022 à 17:22

Merci pour votre réponse.
Donc si je comprends bien il me faudrait remonter la prise pour permettre le relai de fonctionner à nouveau alors ?
Donc si je comprends bien il me faudrait remonter la prise pour permettre le relai de fonctionner à nouveau alors ?
04 février 2022 à 16:19

Bonjour à tous.
Hier j'ai retiré une prise de la prise murale et en faisant ça la prise murale s'est détachée et phase neutre se sont touché du coup BOOM mais certaine autres prise de la pièce ne fonctionnent plus ainsi même une dans une autre pièce, je précise que j'ai sucré les câbles et remonté le disjoncteur.
Si quelqu'un pourrais m'éclairer sur le pourquoi les deux autres prises du salon (pas toutes) ne fonctionnent plus...
Merci.
Hier j'ai retiré une prise de la prise murale et en faisant ça la prise murale s'est détachée et phase neutre se sont touché du coup BOOM mais certaine autres prise de la pièce ne fonctionnent plus ainsi même une dans une autre pièce, je précise que j'ai sucré les câbles et remonté le disjoncteur.
Si quelqu'un pourrais m'éclairer sur le pourquoi les deux autres prises du salon (pas toutes) ne fonctionnent plus...
Merci.
04 février 2022 à 14:34