Bonjour,
Je me permets de vous recontacter pour un nouveau problème sur ma centrale d'aspiration.
En effet, mon aspirateur a fonctionné normalement après avoir isolé les deux cosses, mais aujourd'hui, une prise met l'aspirateur en défaut et fait disjoncter le compteur "général" ?
Les autres prises fonctionnent mais l'aspirateur, s'il aspire, est moins puissant. Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Dans l'attente d'une réponse quand vous aurez le temps, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
Je me permets de vous recontacter pour un nouveau problème sur ma centrale d'aspiration.
En effet, mon aspirateur a fonctionné normalement après avoir isolé les deux cosses, mais aujourd'hui, une prise met l'aspirateur en défaut et fait disjoncter le compteur "général" ?
Les autres prises fonctionnent mais l'aspirateur, s'il aspire, est moins puissant. Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Dans l'attente d'une réponse quand vous aurez le temps, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
27 janvier 2023 à 22:09

Bonsoir Monsieur.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, mais en parcourant, le site, j'ai remarqué que cette panne pouvait provenir d'un défaut d'isolation, et, en effet, c'était le cas, mon mari s'est souvenu que 2 cosses baladaient dans le bloc moteur sans protection particulière, il les a donc isolées avec du "chatterton" et miracle tout fonctionne parfaitement, j'ai aspiré durant plus d'une heure sans soucis.
Encore une fois merci beaucoup.
Très cordialement.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, mais en parcourant, le site, j'ai remarqué que cette panne pouvait provenir d'un défaut d'isolation, et, en effet, c'était le cas, mon mari s'est souvenu que 2 cosses baladaient dans le bloc moteur sans protection particulière, il les a donc isolées avec du "chatterton" et miracle tout fonctionne parfaitement, j'ai aspiré durant plus d'une heure sans soucis.
Encore une fois merci beaucoup.
Très cordialement.
23 janvier 2023 à 19:29

Bonjour.
J'ai une aspiration centralisée GA 400 dont j'ai changé le moteur il y a 2 ans qui fait disjoncter au tableau.
La panne est survenue après que j'ai aspiré une souris vivante, cela peut il avoir une relation de cause à effet ?
La carte électronique est elle en cause ?
Merci de bien vouloir me répondre.
J'ai une aspiration centralisée GA 400 dont j'ai changé le moteur il y a 2 ans qui fait disjoncter au tableau.
La panne est survenue après que j'ai aspiré une souris vivante, cela peut il avoir une relation de cause à effet ?
La carte électronique est elle en cause ?
Merci de bien vouloir me répondre.
23 janvier 2023 à 11:37