Bonjour.
J'espère que ma situation pourra éveiller la curiosité de certains d'entre vous, et que quelqu'un pourra bien me répondre.
Je vais prochainement faire l'installation électrique d'un four à céramique.
Il sera installé en monophasé, avec un disjoncteur 32A et câblé en 6mm.
Le four est vendu avec au bout du câble une prise hypra ip44 63A.
Je ne souhaite pas laisser la prise et donc utiliser plutôt une boîte de dérivation, pour relier le câble du four au câble descendant du tableau.
Pourriez-vous me confirmer que cela n'enlève en rien la mise en sécurité du système ?
Pourriez-vous me conseiller dans le choix de la boîte de dérivation svp ?
Merci beaucoup pour votre attention, et je répondrai bien sûr à toutes les questions si besoin de plus de précisions.
Bonne soirée.
Viviane G.
J'espère que ma situation pourra éveiller la curiosité de certains d'entre vous, et que quelqu'un pourra bien me répondre.
Je vais prochainement faire l'installation électrique d'un four à céramique.
Il sera installé en monophasé, avec un disjoncteur 32A et câblé en 6mm.
Le four est vendu avec au bout du câble une prise hypra ip44 63A.
Je ne souhaite pas laisser la prise et donc utiliser plutôt une boîte de dérivation, pour relier le câble du four au câble descendant du tableau.
Pourriez-vous me confirmer que cela n'enlève en rien la mise en sécurité du système ?
Pourriez-vous me conseiller dans le choix de la boîte de dérivation svp ?
Merci beaucoup pour votre attention, et je répondrai bien sûr à toutes les questions si besoin de plus de précisions.
Bonne soirée.
Viviane G.
16 janvier 2025 à 19:16

Bonjour CMT.
Une fois de pus merci pour vos éclaircissent.
Il faut savoir que cette salle de bain est secondaire, elle ne sera utilisée qu'une fois max par semaine.
Je me dis donc que l'humidité et la condensation ne seront pas trop importantes.
J'ai une dernière question, en espérant que vous êtes toujours disponible pour me répondre.
Le tableau électrique secondaire se trouverait donc à côté du lavabo, et non pas au dessus ou
en dessous.
Cependant, il sera à moins de 60.cm de ce lavabo.
Est-ce que cela respecte la norme ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Viviane.
Une fois de pus merci pour vos éclaircissent.
Il faut savoir que cette salle de bain est secondaire, elle ne sera utilisée qu'une fois max par semaine.
Je me dis donc que l'humidité et la condensation ne seront pas trop importantes.
J'ai une dernière question, en espérant que vous êtes toujours disponible pour me répondre.
Le tableau électrique secondaire se trouverait donc à côté du lavabo, et non pas au dessus ou
en dessous.
Cependant, il sera à moins de 60.cm de ce lavabo.
Est-ce que cela respecte la norme ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Viviane.
08 février 2024 à 11:03

Bonsoir CMT.
Je vous remercie pour votre réponse claire et rapide.
Vous dites que ça n'est pas l'emplacement idéal...
Pourriez vous me dire pourquoi ? Quels sont les inconvénients de ce genre d'emplacement ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Vivioune
Je vous remercie pour votre réponse claire et rapide.
Vous dites que ça n'est pas l'emplacement idéal...
Pourriez vous me dire pourquoi ? Quels sont les inconvénients de ce genre d'emplacement ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Vivioune
07 février 2024 à 20:18

Bonjour.
Après plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question.
Je viens donc la poser ici, en espérant trouver une réponse et de l'indulgence quant à mon ignorance en matière d'électricité.
Je prévois de construire une salle de bain dans la pièce où se trouve un compteur électrique secondaire.
Puis-je organiser mes travaux de manière à ce que le compteur se trouve dans la salle de bain une fois les cloisons en place, mais à une distance de plus de 60 cm de la baignoire ?
Et pas au-dessus du lavabo, donc dans l'espace "hors zone" de la norme 15-100.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Vivioune
Après plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question.
Je viens donc la poser ici, en espérant trouver une réponse et de l'indulgence quant à mon ignorance en matière d'électricité.
Je prévois de construire une salle de bain dans la pièce où se trouve un compteur électrique secondaire.
Puis-je organiser mes travaux de manière à ce que le compteur se trouve dans la salle de bain une fois les cloisons en place, mais à une distance de plus de 60 cm de la baignoire ?
Et pas au-dessus du lavabo, donc dans l'espace "hors zone" de la norme 15-100.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Vivioune
07 février 2024 à 18:44