Profil du membre VILLANOVE
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit VILLANOVE sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour.
Au tableau, un disjoncteur divisionnaire alimente la lumière d'une chambre, un va-et-vient lumière d'escalier vers garage, un va-et-vient lumière d'escalier vers étage, une lumière séjour.
Si j'ouvre ce disjoncteur (courant donc coupé), rien ne se passe d'anormal si j'utilise les interrupteurs visés plus haut (rien ne fonctionne évidemment) sauf si j'actionne l'un des deux interrupteurs va-et-vient de l'escalier vers garage: dans ce cas le différentiel de zone disjoncte.
Ayant testé les bornes du disjoncteur divisionnaire avec un multimètre, j'ai les résultats suivants, le différentiel étant fermé (courant passant) :
Divisionnaire fermé (courant passant) : Échelle 500V : Phase-neutre = 238V, Phase terre= 238V, Terre neutre= 0V. Donc OK
Divisionnaire ouvert (courant coupé) : Échelle 500V : Phase-neutre= 0V, Phase-terre= 0,02V. Neutre terre: 200V
Mais Échelle 200V : Neutre-terre: 160V
Dis. Div. ouvert (courant coupé) , action sur l'interrupteur va-et-vient escalier: Disjonction du dis. différentiel.
Aux bornes du Dis. div., on trouve Phase-neutre: 06V, Neutre-terre: 0.9V, Phase-terre: 0.4V
J'ajoute qu'en cas d'otage, même éloigné, le disjoncteur différentiel de cette zone disjoncte systématiquement.
Quelqu'un peut il éclairé ma lanterne; j'avais fait venir il y a quelque un électricien suite à un coup de foudre ayant fait disjoncter toute l'installation, il a rétablit le circuit tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais sans solutionner ce problème qui m'oblige à brancher mon congélateur sur un autre circuit si je m'absente assez longtemps.
Alors avant de rappeler un électricien le précédent ayant passé plus d'un heure à deux et m'ayant pris 200€ (remboursés par l'assurance) je voudrais tenter de comprendre à peu près.
En vous remerciant.
Au tableau, un disjoncteur divisionnaire alimente la lumière d'une chambre, un va-et-vient lumière d'escalier vers garage, un va-et-vient lumière d'escalier vers étage, une lumière séjour.
Si j'ouvre ce disjoncteur (courant donc coupé), rien ne se passe d'anormal si j'utilise les interrupteurs visés plus haut (rien ne fonctionne évidemment) sauf si j'actionne l'un des deux interrupteurs va-et-vient de l'escalier vers garage: dans ce cas le différentiel de zone disjoncte.
Ayant testé les bornes du disjoncteur divisionnaire avec un multimètre, j'ai les résultats suivants, le différentiel étant fermé (courant passant) :
Divisionnaire fermé (courant passant) : Échelle 500V : Phase-neutre = 238V, Phase terre= 238V, Terre neutre= 0V. Donc OK
Divisionnaire ouvert (courant coupé) : Échelle 500V : Phase-neutre= 0V, Phase-terre= 0,02V. Neutre terre: 200V
Mais Échelle 200V : Neutre-terre: 160V
Dis. Div. ouvert (courant coupé) , action sur l'interrupteur va-et-vient escalier: Disjonction du dis. différentiel.
Aux bornes du Dis. div., on trouve Phase-neutre: 06V, Neutre-terre: 0.9V, Phase-terre: 0.4V
J'ajoute qu'en cas d'otage, même éloigné, le disjoncteur différentiel de cette zone disjoncte systématiquement.
Quelqu'un peut il éclairé ma lanterne; j'avais fait venir il y a quelque un électricien suite à un coup de foudre ayant fait disjoncter toute l'installation, il a rétablit le circuit tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais sans solutionner ce problème qui m'oblige à brancher mon congélateur sur un autre circuit si je m'absente assez longtemps.
Alors avant de rappeler un électricien le précédent ayant passé plus d'un heure à deux et m'ayant pris 200€ (remboursés par l'assurance) je voudrais tenter de comprendre à peu près.
En vous remerciant.
30 octobre 2023 à 11:52