Bonsoir, merci pour votre retour.
J'ai compris quelque peu après posté mon message qu'il y avait probablement inversion entre neutre et phase dans mon montage précédent.
J'ai donc branché le fil bleu ( la phase... effectivement peu académique) sur la borne L de l'interrupteur A et le fil rouge sur la borne 1, et les interrupteurs ont retrouvé leur fonctionnement initial. Voilà qui marche, à défaut d'être académique !
Merci encore pour votre accompagnement.
J'ai compris quelque peu après posté mon message qu'il y avait probablement inversion entre neutre et phase dans mon montage précédent.
J'ai donc branché le fil bleu ( la phase... effectivement peu académique) sur la borne L de l'interrupteur A et le fil rouge sur la borne 1, et les interrupteurs ont retrouvé leur fonctionnement initial. Voilà qui marche, à défaut d'être académique !
Merci encore pour votre accompagnement.
18 novembre 2024 à 23:42

Bonsoir, merci beaucoup pour vos retours !
J'ai pu acheter un multimètre et tester la continuité sur ces 2 interrupteurs, ainsi que sur un autre interrupteur fonctionnel (remonté et qui marche toujours !) comme témoin : les 2 interrupteurs sont fonctionnels.
J'ai découvert que le fil orange relie l'interrupteur A à l'interrupteur B, je comprends qu'il s'agit donc d'un montage double allumage.
J'ai donc réalisé le montage du schéma en pièce jointe : l'interrupteur A et l'interrupteur B fonctionnent, mais la lampe B ne s'allume que lorsque l'interrupteur A et l'interrupteur B sont simultanément fermés (ce qui n'était pas le cas avant).
Sauriez-vous quel branchement réaliser pour que la lampe B soit commandable avec seul l'interrupteur B ?

J'ai pu acheter un multimètre et tester la continuité sur ces 2 interrupteurs, ainsi que sur un autre interrupteur fonctionnel (remonté et qui marche toujours !) comme témoin : les 2 interrupteurs sont fonctionnels.
J'ai découvert que le fil orange relie l'interrupteur A à l'interrupteur B, je comprends qu'il s'agit donc d'un montage double allumage.
J'ai donc réalisé le montage du schéma en pièce jointe : l'interrupteur A et l'interrupteur B fonctionnent, mais la lampe B ne s'allume que lorsque l'interrupteur A et l'interrupteur B sont simultanément fermés (ce qui n'était pas le cas avant).
Sauriez-vous quel branchement réaliser pour que la lampe B soit commandable avec seul l'interrupteur B ?

18 novembre 2024 à 22:19

Merci pour votre retour, je vous confirme que la référence que je lis pour l'interrupteur A est celle communiquée précédemment. Cet interrupteur est utilisé comme un interrupteur simple, en termes d'usage, il est relié à une simple lampe.
Pour l'interrupteur B, la référence que je lis est 670 01 10W08 3 (marque Legrand également)
Pour l'interrupteur B, la référence que je lis est 670 01 10W08 3 (marque Legrand également)
17 novembre 2024 à 23:53

Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre retour !
Effectivement, la photo a été prise avec mon téléphone (avec flash), et avec un lampadaire pas loin pour que je puisse voir ce que je faisais en démontant les interrupteurs
L'interrupteur est de marque Legrand, la référence semble être 670 01 09W40 3.
Merci beaucoup pour votre retour !
Effectivement, la photo a été prise avec mon téléphone (avec flash), et avec un lampadaire pas loin pour que je puisse voir ce que je faisais en démontant les interrupteurs

L'interrupteur est de marque Legrand, la référence semble être 670 01 09W40 3.
17 novembre 2024 à 21:30

Je me rends compte avoir oublié de mettre les photos et qu'il n'y en a que 2 et pas 3 (la photo 3 -> photo 2), les voici !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 novembre 2024 à 20:23

Bonsoir.
J'ai 4 interrupteurs simples sur une même ligne électrique.
Depuis ce matin, l'un d'entre eux ("Interrupteur A") ne parvenait plus à être complètement enfoncé en position éteinte et a, semble-t-il, fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Lorsque je l'ai démonté, j'ai constaté trois fils : un orange, un rouge et un bleu (photo 1).
Seul le fil orange était connecté sur la borne 1. J'ai supposé que les 2 autres s'étaient débranchés en retirant l'interrupteur, je les ai donc rebranchés (le rouge sur la borne L, le bleu sur la borne N).
J'ai ensuite constaté que l'interrupteur pouvait de nouveau être complètement enfoncé en position éteinte, mais en le testant la lampe ne s'allumait plus.
J'ai ensuite démonté soigneusement l'interrupteur situé en dessous ("Interrupteur B", qui dirige une autre lampe sur cette ligne électrique) pour observer son branchement, il contenait 2 fils : 1 fil rouge sur la borne L, 1 fil orange sur la borne 1. J'ai réalisé le même branchement sur l'Interrupteur A, encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
Désormais, et dans le cas de ces 2 branchements, la lampe dirigée par l'Interrupteur B ne s'allume pas non plus, alors que les 2 autres lampes sur cette ligne électrique s'allument et s'éteignent.
J'ai aussi constaté qu'un petit morceau de plastique de l'Interrupteur A s'est cassé en le retirant (encerclé en rouge en photo 3, le cercle bleu représentant le morceau présent de l'autre côté).
Il aurait été en contact de l'interrupteur en position éteinte, ce qui explique probablement que l'interrupteur puisse désormais être enfoncé.
Afin de comprendre ce souci, j'aurais souhaité avoir vos avis sur deux aspects :
- Quel est le bon branchement pour l'Interrupteur A ? Et quelles conséquences pourraient avoir eu de réaliser un mauvais branchement (notamment sur la lampe, ou sur l'Interrupteur B) ?
- Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?
Je vous remercie pour le temps que vous prendrez pour lire ce message et vous souhaite une belle soirée.
J'ai 4 interrupteurs simples sur une même ligne électrique.
Depuis ce matin, l'un d'entre eux ("Interrupteur A") ne parvenait plus à être complètement enfoncé en position éteinte et a, semble-t-il, fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Lorsque je l'ai démonté, j'ai constaté trois fils : un orange, un rouge et un bleu (photo 1).
Seul le fil orange était connecté sur la borne 1. J'ai supposé que les 2 autres s'étaient débranchés en retirant l'interrupteur, je les ai donc rebranchés (le rouge sur la borne L, le bleu sur la borne N).
J'ai ensuite constaté que l'interrupteur pouvait de nouveau être complètement enfoncé en position éteinte, mais en le testant la lampe ne s'allumait plus.
J'ai ensuite démonté soigneusement l'interrupteur situé en dessous ("Interrupteur B", qui dirige une autre lampe sur cette ligne électrique) pour observer son branchement, il contenait 2 fils : 1 fil rouge sur la borne L, 1 fil orange sur la borne 1. J'ai réalisé le même branchement sur l'Interrupteur A, encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
Désormais, et dans le cas de ces 2 branchements, la lampe dirigée par l'Interrupteur B ne s'allume pas non plus, alors que les 2 autres lampes sur cette ligne électrique s'allument et s'éteignent.
J'ai aussi constaté qu'un petit morceau de plastique de l'Interrupteur A s'est cassé en le retirant (encerclé en rouge en photo 3, le cercle bleu représentant le morceau présent de l'autre côté).
Il aurait été en contact de l'interrupteur en position éteinte, ce qui explique probablement que l'interrupteur puisse désormais être enfoncé.
Afin de comprendre ce souci, j'aurais souhaité avoir vos avis sur deux aspects :
- Quel est le bon branchement pour l'Interrupteur A ? Et quelles conséquences pourraient avoir eu de réaliser un mauvais branchement (notamment sur la lampe, ou sur l'Interrupteur B) ?
- Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?
Je vous remercie pour le temps que vous prendrez pour lire ce message et vous souhaite une belle soirée.
17 novembre 2024 à 19:12

Bonjour.
Merci beaucoup pour votre retour.
Ma femme a branché et allumé une télévision dessus, radiateur coupé, et cela a fonctionné.
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?
Je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup pour votre retour.
Ma femme a branché et allumé une télévision dessus, radiateur coupé, et cela a fonctionné.
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?
Je vous souhaite une belle journée.
03 novembre 2022 à 07:30

Bonsoir à tous.
J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques.
Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans la photo ci-jointe.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer s'il m'est possible (surtout d'un point de vue sécurité électrique et dommages aux équipements électriques) de brancher quelque chose sur ces prises électriques ?
Si oui, ceci peut-il être fait simultanément du fonctionnement du radiateur ?
Je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à mes questions et vous souhaite une belle fin de semaine !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques.
Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans la photo ci-jointe.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer s'il m'est possible (surtout d'un point de vue sécurité électrique et dommages aux équipements électriques) de brancher quelque chose sur ces prises électriques ?
Si oui, ceci peut-il être fait simultanément du fonctionnement du radiateur ?
Je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à mes questions et vous souhaite une belle fin de semaine !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2022 à 23:54

Bonsoir,
Un grand merci pour ces réponses très claires malgré, je le conçois, le manque d'exhaustivité des informations transmises !
Je vous souhaite une belle soirée.
Un grand merci pour ces réponses très claires malgré, je le conçois, le manque d'exhaustivité des informations transmises !
Je vous souhaite une belle soirée.
04 juillet 2022 à 20:19

Bonjour.
Un grand merci pour votre réponse et pour vos conseils !
L'installation électrique a effectivement plus de 15 ans, j'aurais pu éviter d'utiliser le mot "moins" qui prête à confusion !
Si je comprends bien, ces anomalies entraînent des travaux de l'ordre du millier d'euros ? Il me semble que le remplacement du tableau électrique visait notamment à intégrer l'interrupteur différentiel en tête d'installation.
Concernant les constatations, y a-t-il des points de contrôle non effectués qui peuvent selon vous requérir des travaux nettement plus conséquents, toujours dans une optique de mise en sécurité ?
Je vous souhaite une belle journée.
Un grand merci pour votre réponse et pour vos conseils !
L'installation électrique a effectivement plus de 15 ans, j'aurais pu éviter d'utiliser le mot "moins" qui prête à confusion !
Si je comprends bien, ces anomalies entraînent des travaux de l'ordre du millier d'euros ? Il me semble que le remplacement du tableau électrique visait notamment à intégrer l'interrupteur différentiel en tête d'installation.
Concernant les constatations, y a-t-il des points de contrôle non effectués qui peuvent selon vous requérir des travaux nettement plus conséquents, toujours dans une optique de mise en sécurité ?
Je vous souhaite une belle journée.
03 juillet 2022 à 11:53

Je me rends compte avoir oublié les articles de la norme AFNOR FD C 16-600 des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés :
- Prise de terre et installation de mise à la terre : B3.3.1 d, B3.3.5.d
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit : B4.3 a.1, B4.3 a.2, B4.3 c, B4.3 e, B4.3 f.1, B4.3 f.2
- Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : B5.3 a, B5.3 b et B5.3 d
- Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : Matériel électrique BT (>50VAC ou >120VCC) placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil : B6.3.1 c
Merci à vous pour le temps que vous prendrez pour me lire !
- Prise de terre et installation de mise à la terre : B3.3.1 d, B3.3.5.d
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit : B4.3 a.1, B4.3 a.2, B4.3 c, B4.3 e, B4.3 f.1, B4.3 f.2
- Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : B5.3 a, B5.3 b et B5.3 d
- Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : Matériel électrique BT (>50VAC ou >120VCC) placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil : B6.3.1 c
Merci à vous pour le temps que vous prendrez pour me lire !
02 juillet 2022 à 22:25

Bonsoir à tous.
Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et prioriser les divers travaux à mener au fur et à mesure dans cet appartement, j'aurais souhaité apprécier les travaux à réaliser de manière urgente de ceux qui seraient faits dans un second temps, portant sur des éléments non susceptibles de créer un sinistre qui ne serait pas couvert par une assurance.
Les éléments pertinents du diagnostic électrique sont indiqués ci-dessous :
Anomalies
Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont : 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...).
Informations complémentaires :
- Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
- L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
- L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Constatations : Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés
Le tableau électrique est manifestement non démontable : son capot, s'il est déposé, risque de ne plus pouvoir être remonté sans dommage. Ainsi, les points suivants n'ont pu être vérifiés :
- Prise de terre et installation de mise à la terre
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit
- Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
- Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : Matériel électrique BT (>50VAC ou >120VCC) placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil
Je précise à toutes fins utiles que l'installation électrique date d'au moins 15 ans et que, lors de la visite, il m'a été indiqué que les travaux à prévoir (sans préciser l'urgence) concernaient le remplacement du tableau électrique, le réhaussement des prises électriques (trop basses) et cacher quelques câbles dénudés (essentiellement fils pour ampoules au plafond).
J'ai prévu de faire visiter l'appartement par un électricien pour obtenir un devis mais crains qu'il me présente certains travaux comme étant plus urgents qu'ils ne le sont vraiment.
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner vos avis sur le type de travaux que je dois prévoir sur la base de ces éléments ?
Merci par avance.
Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et prioriser les divers travaux à mener au fur et à mesure dans cet appartement, j'aurais souhaité apprécier les travaux à réaliser de manière urgente de ceux qui seraient faits dans un second temps, portant sur des éléments non susceptibles de créer un sinistre qui ne serait pas couvert par une assurance.
Les éléments pertinents du diagnostic électrique sont indiqués ci-dessous :
Anomalies
Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont : 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...).
Informations complémentaires :
- Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
- L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
- L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
Constatations : Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés
Le tableau électrique est manifestement non démontable : son capot, s'il est déposé, risque de ne plus pouvoir être remonté sans dommage. Ainsi, les points suivants n'ont pu être vérifiés :
- Prise de terre et installation de mise à la terre
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit
- Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
- Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche : Matériel électrique BT (>50VAC ou >120VCC) placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil
Je précise à toutes fins utiles que l'installation électrique date d'au moins 15 ans et que, lors de la visite, il m'a été indiqué que les travaux à prévoir (sans préciser l'urgence) concernaient le remplacement du tableau électrique, le réhaussement des prises électriques (trop basses) et cacher quelques câbles dénudés (essentiellement fils pour ampoules au plafond).
J'ai prévu de faire visiter l'appartement par un électricien pour obtenir un devis mais crains qu'il me présente certains travaux comme étant plus urgents qu'ils ne le sont vraiment.
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner vos avis sur le type de travaux que je dois prévoir sur la base de ces éléments ?
Merci par avance.