Profil du membre Yaf
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Yaf

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Nous sommes en auto-rénovation d'une maison avec plusieurs logements.
Un tableau principal accueille l'alimentation générale et réparti ensuite vers des tableaux divisionnaires propres à chaque logement, sauf pour un qui aura une alimentation + compteur indépendante.
Concernant la terre :
- Faut-il une arrivée de terre pour l'ensemble ? Ou une spécifique par compteur ?
- Dans un des logements il y a des poutres métalliques installées dans le mur (pierre d'un côté, ossature bois de l'autre) pour supporter la mezzanine (solives en bois), et dont l'une servira de support pour faire courir le câble d'alimentation de la lumière. Faut-il relier cette poutre à la terre et quelle section (sachant que la lumière aura son arrivée terre en 1,5mm²) ?
Est-ce qu'elle doit faire partie de la liaison équipotentielle principale ?
Et dans ce cas, faut-il qu'elle rejoigne forcément le tableau principal ou est-il possible de relier au tableau divisionnaire correspondant à ce logement ?
Merci par avance de votre éclairage.
Nous sommes en auto-rénovation d'une maison avec plusieurs logements.
Un tableau principal accueille l'alimentation générale et réparti ensuite vers des tableaux divisionnaires propres à chaque logement, sauf pour un qui aura une alimentation + compteur indépendante.
Concernant la terre :
- Faut-il une arrivée de terre pour l'ensemble ? Ou une spécifique par compteur ?
- Dans un des logements il y a des poutres métalliques installées dans le mur (pierre d'un côté, ossature bois de l'autre) pour supporter la mezzanine (solives en bois), et dont l'une servira de support pour faire courir le câble d'alimentation de la lumière. Faut-il relier cette poutre à la terre et quelle section (sachant que la lumière aura son arrivée terre en 1,5mm²) ?
Est-ce qu'elle doit faire partie de la liaison équipotentielle principale ?
Et dans ce cas, faut-il qu'elle rejoigne forcément le tableau principal ou est-il possible de relier au tableau divisionnaire correspondant à ce logement ?
Merci par avance de votre éclairage.
28 juillet 2018 à 16:45

Bonjour,
Effectivement j'ai oublié de joindre le schéma : le voici.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement j'ai oublié de joindre le schéma : le voici.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2017 à 08:16

C'est chose faite... avec d'autres questions d'ailleurs ... :)
Bonne journée !
Bonne journée !
06 octobre 2017 à 14:48

Merci pour cette réponse !
J'ai cependant une précision à apporter : je souhaite prévoir une alimentation de 9KVA max dans chaque espace (pour le jour où je voudrais mettre des compteurs individuels).
Je compte mettre des sections de câbles de :
- 10 mm² pour des longueurs inférieures à 40m,
- 16 mm² au-delà de 40m.
Avec des disjoncteurs 40A au départ.
Et donc des interrupteurs sectionneurs de 40A à chaque arrivée dans les tableaux.
Est-ce que c'est OK ?
Merci beaucoup.
J'ai cependant une précision à apporter : je souhaite prévoir une alimentation de 9KVA max dans chaque espace (pour le jour où je voudrais mettre des compteurs individuels).
Je compte mettre des sections de câbles de :
- 10 mm² pour des longueurs inférieures à 40m,
- 16 mm² au-delà de 40m.
Avec des disjoncteurs 40A au départ.
Et donc des interrupteurs sectionneurs de 40A à chaque arrivée dans les tableaux.
Est-ce que c'est OK ?
Merci beaucoup.
06 octobre 2017 à 14:43

Bonjour,
Je suis en rénovation de plusieurs logements, alimentés par un même compteur.
A partir du tableau principal, je vais jusqu'à un tableau dans un des logements protégés par disjoncteur 32A.
Dans ce logement il y a un tableau divisionnaire.
Et autre précision : le lave linge a une position temporaire et sera déplacé hors du logement (buanderie commune à l'autre logement).
Je pense utiliser alors le disjoncteur pour ajouter du chauffage (d'une partie actuellement non rénovée).
Merci de valider la conception de mon (mes) tableau électrique.
Yaf
Je suis en rénovation de plusieurs logements, alimentés par un même compteur.
A partir du tableau principal, je vais jusqu'à un tableau dans un des logements protégés par disjoncteur 32A.
Dans ce logement il y a un tableau divisionnaire.
Et autre précision : le lave linge a une position temporaire et sera déplacé hors du logement (buanderie commune à l'autre logement).
Je pense utiliser alors le disjoncteur pour ajouter du chauffage (d'une partie actuellement non rénovée).
Merci de valider la conception de mon (mes) tableau électrique.
Yaf
06 octobre 2017 à 11:53

Bonjour,
Je suis en pleine rénovation d'une ancienne ferme avec différents espaces.
Le compteur existant est en tri-phasé, ce qui me convient pour l'usage de certaines machines.
Le compteur et le disjoncteur 30/60A sont situés sur un mur à l'angle de la maison.
Je souhaite alimenter les différents espaces soit en mono soit en tri selon leur usage.
J'imagine créer un tableau général qui me permette d'alimenter des tableaux secondaires dans ces espaces.
1. Les distances étant très grandes et le passage de tri à mono, je ne suis pas sûre de moi concernant les choix de sections des câbles d'alimentation. D'autre part, je me questionne sur le choix des sections dans le tableau principal (de l'interrupteur sectionneur au bornier de répartition et du bornier de répartition aux différents disjoncteurs).
2. J'aimerais par la suite ajouter un cinquième tableau, couplé sur une phase avec l'un des tableaux existants. Et j'aimerai y ajouter un délesteur pour les circuits de chauffage électrique. Faut-il un délesteur en triphasé ? Est-ce que je peux mettre un délesteur mono juste sur une phase ?
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en pleine rénovation d'une ancienne ferme avec différents espaces.
Le compteur existant est en tri-phasé, ce qui me convient pour l'usage de certaines machines.
Le compteur et le disjoncteur 30/60A sont situés sur un mur à l'angle de la maison.
Je souhaite alimenter les différents espaces soit en mono soit en tri selon leur usage.
J'imagine créer un tableau général qui me permette d'alimenter des tableaux secondaires dans ces espaces.
1. Les distances étant très grandes et le passage de tri à mono, je ne suis pas sûre de moi concernant les choix de sections des câbles d'alimentation. D'autre part, je me questionne sur le choix des sections dans le tableau principal (de l'interrupteur sectionneur au bornier de répartition et du bornier de répartition aux différents disjoncteurs).
2. J'aimerais par la suite ajouter un cinquième tableau, couplé sur une phase avec l'un des tableaux existants. Et j'aimerai y ajouter un délesteur pour les circuits de chauffage électrique. Faut-il un délesteur en triphasé ? Est-ce que je peux mettre un délesteur mono juste sur une phase ?
Merci par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2017 à 20:00
