Bonjour, j'ai encore fait des investigations dans l'installation électrique de mon amie avec vos indications concernant une terre et une phase en contact, mais sans plus de succès...
Pour répondre à Loys, le fil noir avec un domino sur la photo est bien un fil de terre qui alimente qu'une petite partie des prises du logement (une autre terre sous la baignoire avait été ajoutée dans la salle de bain lors de la rénovation).
Une hypothèse me vient à l'esprit :
si en amont de ce fil de terre (avant le disjoncteur principal dans la gaine de distribution des logements ) un contact avec un neutre établi lors de la pose des compteurs Linky, se pourrait il que l' ID en aval le détecte ensuite ?
Car dans ce cas il me suffirait de déconnecter cette arrivée de terre pour tester ?
Pour répondre à Loys, le fil noir avec un domino sur la photo est bien un fil de terre qui alimente qu'une petite partie des prises du logement (une autre terre sous la baignoire avait été ajoutée dans la salle de bain lors de la rénovation).
Une hypothèse me vient à l'esprit :
si en amont de ce fil de terre (avant le disjoncteur principal dans la gaine de distribution des logements ) un contact avec un neutre établi lors de la pose des compteurs Linky, se pourrait il que l' ID en aval le détecte ensuite ?
Car dans ce cas il me suffirait de déconnecter cette arrivée de terre pour tester ?
07 juin 2017 à 12:02

Cette installation avait été rénovée il y 4-5 ans, et fonctionnait bien ainsi depuis.
Moi aussi quand j'ai enlevé le capot du tableau, j'ai été surpris par le raccordement des neutres pas très orthodoxes...
Pour revenir au circuit de prises qui fait disjoncter le différentiel, j'ai compté 6 prises raccordées avec dont seulement 2 sont équipées de la terre, via un passage sous moulure et connexion sur le tuyau de radiateur dans la salle de bain.
Moi aussi quand j'ai enlevé le capot du tableau, j'ai été surpris par le raccordement des neutres pas très orthodoxes...
Pour revenir au circuit de prises qui fait disjoncter le différentiel, j'ai compté 6 prises raccordées avec dont seulement 2 sont équipées de la terre, via un passage sous moulure et connexion sur le tuyau de radiateur dans la salle de bain.
05 juin 2017 à 11:00

Bonjour,
Ci-joint les 2 clichés du tableau correspondant à ma question.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint les 2 clichés du tableau correspondant à ma question.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 juin 2017 à 11:07

Bonjour.
Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte systématiquement.
Seule la mise à l’arrêt d'un disjoncteur divisionnaire permet de réenclencher l'interrupteur différentiel et rétablir le courant dans l'installation.
J'ai changé ce disjoncteur divisionnaire pour un neuf (C16 Legrand) mais sans succès.
Ce circuit alimente uniquement des prises sur lesquelles plus aucun appareil n'est branché.
J'ai aussi démonté la plupart de ses prises mais sans succès.
Un autre disjoncteur divisionnaire (le C20) alimente la machine à laver et le frigo que j'ai aussi débranché sans succès.
Le disjoncteur divisionnaire C32 alimente des plaques de cuisson électriques que j'ai aussi déconnectées mais sans succès.
Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte systématiquement.
Seule la mise à l’arrêt d'un disjoncteur divisionnaire permet de réenclencher l'interrupteur différentiel et rétablir le courant dans l'installation.
J'ai changé ce disjoncteur divisionnaire pour un neuf (C16 Legrand) mais sans succès.
Ce circuit alimente uniquement des prises sur lesquelles plus aucun appareil n'est branché.
J'ai aussi démonté la plupart de ses prises mais sans succès.
Un autre disjoncteur divisionnaire (le C20) alimente la machine à laver et le frigo que j'ai aussi débranché sans succès.
Le disjoncteur divisionnaire C32 alimente des plaques de cuisson électriques que j'ai aussi déconnectées mais sans succès.
03 juin 2017 à 12:09