Profil du membre tume9628
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit tume9628

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
En effet, je vous confirme qu'il s'agit d'une distribution triphasée 230/400V Belgique avec TT.
Je vous confirme qu'il y a 1 différentiel tetrapolaire 30ma Legrand + 1 différentiel tetrapolaire Hager 0,03A (Hager 463E) + 1 différentiel tetrapolaire 0,3A Hager 463E
Voici les spécifications du générateur :
https://fr.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station
Voici la spécification de la fiche adaptateur: fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-compact-Femelle-CAMPING-NAUTISME/dp/B01MSWUC7L/ref=asc_df_B01MSWUC7L/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61402277414&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754
En effet il s'agit d'un inverseur de source tétrapolaire, avec une fiche mâle pentapolaire, 3 Ph + N + T. A
Il s'agit d'une utilisation domestique. 2 circuits sont en triphasé et sont actuellement coupé par un disjoncteur.
Il y a en effet peu de cas où le réseau disparait mais je préfère annuler totalement ce risque.
Je vous confirme qu'il y a 1 différentiel tetrapolaire 30ma Legrand + 1 différentiel tetrapolaire Hager 0,03A (Hager 463E) + 1 différentiel tetrapolaire 0,3A Hager 463E
Voici les spécifications du générateur :
https://fr.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station
Voici la spécification de la fiche adaptateur: fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé:
https://www.amazon.fr/Adaptateur-compact-Femelle-CAMPING-NAUTISME/dp/B01MSWUC7L/ref=asc_df_B01MSWUC7L/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61402277414&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313698955866&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12206965921296911283&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001330&hvtargid=pla-713608209754
En effet il s'agit d'un inverseur de source tétrapolaire, avec une fiche mâle pentapolaire, 3 Ph + N + T. A
Il s'agit d'une utilisation domestique. 2 circuits sont en triphasé et sont actuellement coupé par un disjoncteur.
Il y a en effet peu de cas où le réseau disparait mais je préfère annuler totalement ce risque.
18 septembre 2022 à 18:49

Bonjour.
Je possède un compteur électrique triphasé 3x 220V+N qui alimente un différentiel triphasé et un inverseur de charge avec une prise triphasée.
Ma question est la suivante :
Est-ce que je peux placer un générateur de secours monophasé avec une fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé ?
Est-ce que le différentiel triphasé risque de refuser le générateur monophasé ?
Merci pour vos conseils.
Je possède un compteur électrique triphasé 3x 220V+N qui alimente un différentiel triphasé et un inverseur de charge avec une prise triphasée.
Ma question est la suivante :
Est-ce que je peux placer un générateur de secours monophasé avec une fiche adaptateur mâle compact sans câble femelle 16A 2P+T en Mâle monophasé ?
Est-ce que le différentiel triphasé risque de refuser le générateur monophasé ?
Merci pour vos conseils.
18 septembre 2022 à 15:53